Папортизацией вентиляции наша лаборатория занимается
двадцать лет.
Требования к параметрам установок известны: 10% отклонение от проекта,
5% подсосы (для оборудования очистки).
При погрешности метода измерения 25% для замеров анемометром, вы не можете проверить вентиляцию и паспортизировать её в соответствии с требованиями.
Нужна погрешность метода хотя-бы 10%, её дают дифманометры первого класса, или микроманометр.
Не знаю, как у вас, а у нас в контролирующих организациях (СЭС, экология) работают специалисты, и анемометрические замеры не проходят.
Если нужны чертежи (неповеренной) трубки, пишите.
Нашу (аккредитованную) лабораторию часто приглашают на такие работы - если при проверке устанавливаются нарушения снипов, а это всегда бывает, то это просто указывается.
Уж в Москве таких лабораторий больше, чем во всей стране.
Про отводы, по описанию, это похоже не на распорки, а на направлющие лопатки для уменьшения потерь.
Что касается существа вопроса, то такой размер надо бы по расчёту делать... А монтировать по проекту - может там в проекте маленькая скорость и хорошая сталь?
А для перепада лучше двухканальные термометры, с соответствующими датчиками, но стоят дороговато относительно полезности. Никак не собирусь приобрести...
1. указано место размещения установки, её назначение.
2. указано основное оборудование
фильтр / клапан / вентилятор / калорифер и прочее.
одна строчка - проект, другая строчка - фактическое состояние,
в большинстве случаев обе строки совпадают,
в столбцах основные показатели: для двигателей и калориферов -
мощность, для вентиляторов проиводительность и напор, примечания.
3. схема установки (аксонометрия с расходами) - должна быть обязательно,
но иногда нет.
4. паспорт подписывают проектировщик, монтажник и заказчик.
Такой паспорт печатают на двух сторонах листа А4, и во многих случаях
такие паспорта проходят.
Через пару недель я собираюсь разместить форму паспорта на сайте,
(если соберусь).
Степень соответствия фактического расхода воды проектному (или требуемому) определяется температурным перепадом воды (или раствора) в системе или в отдельном приборе. Заниженный перепад указывает на завышенный расход, и наоборот.
Если непременно нужно получить именно расход, то это можно сделать на любом приборе. Нужно замерить перепад температур по воздуху и по воде, расход воздуха.
Фактическое количество теплоты = Подача по воздуху х Разность энтальпий воздуха до и после проибора.
Q=G(Iпосле - Iдо)
Расход воды = Количество теплоты /теплоёмкость воды х Разность температур воды
W=Q/c(dt)
Ну а уж из расхода воды получить её скорость нетрудно. При соблюдении всех правил точность соответствует любым другим косвенным методам. То есть вполне достаточно для практики.
Зачем вам микроманометры? Берите цифровые дифманометры, и все дела. Я их не люблю, так как частьь замеров на улице зимой. Хотя есть приборы с подогревом, типа Монолит, так теми и на улице зимой можно мерить.
Никакой участковый, и даже районный прокурор не захочет рисковать своей "репутацией", если будет понятно, что вы будете вести дело до конца, особенно если собраны факты. На суд тоже есть другой суд, так что если ваш доказательный материал позволяет, на каком-то этапе что-то получится обязательно.