Две недели назад столкнулся с аналогичной ситуацией.
Кассетники Панас 112, 7 шт, все льют.
По логике не могут на всех семи вылететь одновременно помпы.
Оказалось всё гараздо просто. в поддонах скопилась грязь и датчики уровня воды в поддоне в этой грязи залипли.
Пришлось разобрать внутренние блоки, снять поддоны и отмыть, после чего всё стало работать.
Ещё один момент на который пришлось обратить внимание, это сливная пробка в поддоне, не знаю как у других производителей, у Панасоников она есть, так вот, учитывая что вышеуказанные кондиционеры были установлены боле 10 лет назад, резиновые пробки в поодонах от времени рассохлись и через них стала сочиться вода, обошлись силиконовым герметиком, конечно при желании можно заморочиться и подобрать обычные сантехнические заглушки подходящего диаметра.
Даичи еще те красавцы, неделю парили голову с анкетой , пока зарегили у себя на сайте и дали доступ к Фениксу, но фишка в другом, если у Вас есть IPhone или IPad, то любой желающий, без всякого согласования с Даичи, может скачать себе через App Store базу Феникс на девайс и свободно им пользоваться.
Вот в чем весь парадокс, диллерам голову парят что все так серьезно, а кому попало раздают доступ за просто так.