Приветствую,
Есть старый оконный кондиционер White Westinghouse AV24EG5C2 (очень мощная и надежная штука, поршневой компрессор, хладомощность 24000BTU, ТЭНы на обогрев), вместо родного термостата установил электронный Autronics TC3YF. От него требуется охлаждать помещение круглый год, и в принципе он с этим справляется, никаких проблем при -20С на улице итд, НО есть проблема: при околонулевых температурах очень сильно обмерзает испаритель - прямо как в старых советских холодильниках. При температурах меньше нуля или больше таких проблем нет. Рядом с ним стоит китайчонок GREE - у него никаких проблем с обмерзанием при нулевых температурах нет, всё происходит традиционно - обмерзает в сильные холода, приходится картонкой закрывать конденсер, иначе он получается переразмеренным. В чем может быть причина ? У меня подозрение только на проблемы с герметичностью монтажа White Westinghouse - вижу улицу через щели между рамой кондиционера и несущим кожухом, куда он вставляется. По идее на улице при нулевых температурах повышенная влажность из-за того, что тает снег итд. Есть смысл пробовать переставить его более герметично ? У GREE никаких щелей не наблюдается.