Спасибо за внимание к сайту АТЕК ОВК:) Единственное - при желании воспользоваться ссылкой - требуется вводить http://www.atekovk.ru/file/article/a_humidity_1.php. Дальше идет номер сессии для доступа авторизированных пользователей к программам сайта, который вводить не надо. Указанный номер сессии не будет принят, т.к. эта сессия была завершена как минимум 13 апреля:) С Уважением
to all
Интресно, а для каких целей ищется именно электронная версия i-d диаграммы:
- определение ТОЧНЫХ параметров точки на i-d диаграмме;
- построение общеизвестных ПРОЦЕССОВ, происходящих с влажным воздухом?
to bregnev
на счет "брешет" - абсолютно согласен... любая программа - человеческий фактор - нельзя безоговорочно доверять чужим программам! По крайней мере перепроверить "вручную" хотябы один раз - необходимо...
Если интересно, то вот ссылочка на страничку с параметрами влажного воздуха, которые соответствуют ГСССД 125-88, причем давление может отличаться от атмосферного из-за учета второго вериального коэффициента:
http://www.atekovk.ru/files/project/param.htm - это соответственно точка на диаграмме.
Из процессов только два:
- определение температуры точки росы http://www.atekovk.ru/files/project/tr.htm - определение температуры влажного термометра http://www.atekovk.ru/files/project/tm.htm С Уважением
Категорически не согласен с robin! Не всегда надо "удовлетворять" заказчика, когда этот процесс идет вразрез с нормами и здравым смыслом. Просто надо ДОХОДЧИВО, ГРАМОТНО и очень ВЕЖЛИВО объяснить Заказчику нецелесообразность его идеи. По поводу одного крата - при выборе любого "крата" необходимо проверять на норму подачи свежего воздуха на одного купающегося.
Кром того, исходя из моего опыта, стоимость системы вентиляции с учетом достойной автоматики и осушителей+вентиляции примерно одинаковая, но только если подбирать осушители не по площади зеркала воды, а с учетом всех тепловых процессов, происходящих в помещении бассейна при индивидуальных параметрах воздушной среды, геометрических размеров, наличия теплых полов, зимнего сада, остекления и т.п. Качество работ не обсуждается - оно должно быть всегда на высоте!
to kord...
Ваши слова "На этом сайте была моя статья о бассейне в частном доме. "
несколько непонятны... Вы хотите сказать, что Ваша статья была на сайте http://www.atekovk.ru. или форуме Aircon??? На выше указанном сайте все статьи написаны одним человеком. Только одна статья написана с использованием материалов АПИК, но в конце статьи обязательно указана ссылка на первоисточник. Очень хочется верить, что я неправильно понял Ваши слова и Вы хотели сказать нечто другое...
С Уважением, Олег
to AK
Абсолютно с Вами согласен! Целиком и полностью! Более того, именно этому и посвящена выше указанная статья
http://www.atekovk.ru/files/text/text_humidity.htm. ,
направленная на грамотный выбор и расчет системы поддержания требуемой относительной влажности воздуха в помещении бассейна.
Вы не совсем правильно поняли смысл моих слов... я комментировал фразу robin "Грамотно сделать однократную общеобменку" исходя из Пособия (к СНиП 2.08.02-89) "Проектирование бассейнов" где сказанно: "...Залы ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения неумеющих плавать) с местами для зрителей или без них*
Кратность обмена воздуха в 1 ч
Приток/ вытяжка - ПО РАСЧЕТУ, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч на одного зрителя".
А удалять влагу, как я понял, robin предполагал при помощи осушителей воздуха, расчет производительности которых - "особая песня"...
На счет указанной Вами ссылки - спасибо, обязательно ознакомлюсь! Любая информация полезна.
С Уважением