MDS пишет:
частично вопрос с регулировкой даления в зимний период в инверторе решали так: снимали движок внешнего блока с крепления, отсоединяли крыльчатку, закрепляли в стороне. вместо этого двигателя ставили обычный AC движок со своей крыльчаткой с регулятором давления конденсации по температуре. дополнительно шунтировали термистор наружнего воздуха, подогрев картера, установка температура внутри +23, обороты -макс. Подопытные - Panasonic E18HKD, какие-то кренделя в серверную запихали! работают пока... третий год.
"шунтировали термистор наружнего воздуха"
1 -а датчик на конденсаторе шунтировали?
"установка температура внутри +23, обороты -макс."
2 - У зинего комплекта - максимальные обороты вентилятора в режиме охлаждения?
Поясните, пожалуйста.
3 - Летом в исходное состояние пришлось вернуть?
4 - При какой максимально низкой температуре эксплуатировалось ваше устройство зимнего пуска?
5 - Графики, записи, наблюдения сохранились?
6 - Какой уровень перегрева, переохлаждения в зависимости от Т улицы -?
ROZEC не прав.
Доработанный SC-4 польского производства позволяет управлять DC вентилятором так же эффективно, как АС.
Доработка заключается в добавке пары релюшек и оптопары.
Время на доработку SC-4 - 30-40 минут.
Еще 30 минут на изготовление шлейфа с разъемами.
Диапазон возможной регулировки давления конденсации от 15 до 27 Бар.
Флуктуация давления конденсации - 2-3 Бара при статической тепловой нагрузке на испаритель и стабильном электропитании.
Можно сделать дешевле, но надо думать, искать коробок, изготавливать плату....
SC-4 обладает всем необходимым, сам себя подогревает в мороз.
Иней внутри отсутствует.
Единственное неудобство SC-4.
При достижении температуры -38С в течение 1 мин. термодатчика на конденсаторе, прилагаемого в комплекте с SC-4.
SC-4 - блокируется.
Сброс питания блокировку не устраняет.
Варьирование установкой опций - не помогает.
Проверил две SC-4 - особенность повторилась.
Для сброса блокировки надо нажать на любую из кнопок SC-4, т.е. надо добраться до наружки в -30С.
Такая ситуация возможна, если кондиционеры работают в паре, поочередно, через сутки, когда успеет сильно остыть.
Сайт глючит.
В предыдущем сообщении много чего изложил, редактировал.
Нажал ENTER - все стерлось.
Я тут новичок.
WOKER пишет:
Доработанный SC-4 польского производства позволяет управлять DC вентилятором так же эффективно, как АС.
А как же ты ОС от драйвера двигателя обходишь?
И че коммутируешь симистором постоянку движка?
А импульсы от B OUTDOOR UNIT куды деваешь? Колись Кулибин, раз уж начал гарбатого лепить.
Я уже это объяснял для ROZEК, но все стерлось.
Отвечу позже.
human пишет:
Я может и путаю, но история мессаг нет:
ROZEC пишет:
Уменьшение оборотов DC вентилятора удалось получить с помощью УЗП-1 и дополнительного термодатчика.
WOKER пишет:
Доработанный SC-4 польского производства позволяет управлять DC вентилятором так же эффективно, как АС.
А про шлейфики, коробочки и платы, которые так любит Толян, я вообще молчу. Так товарисч новичок, отпираться смысла нет.
Пиши как обходил ОС, как симистором постоянку движка коммутируешь и т.п.
Типа ШИМ постоянки и дрочилово двигателя? Разогнался, остановился?
А чтобы драйвер "открылся" на управление подаешь нужные импульсы?
Ну и нахера нужен этот гемморой?
Приятно иметь дело с грамотным человеком. ;)
Достаточно прозрачного намека и все понятно.
В двух приведенных цитатах нет ни одного одинакового слова.
Шлейф, коробка, плата - общеизвестная терминология радиолюбителей.
Ваше утверждение - не убедительно.
Подозреваю, human, что Вы в прошлом, бывший ЧПУ шник, переквалифицировавшийся в Сервис Инженера. Угадал?
ОС не обходил, а смоделировал и зафиксировал при Т=+20С
Датчики - тоже.
Симистор регулирует форму переменки, верно.
Осталось выпрямить ее и направить на управление DC движком.
Все легко и просто, доработка помещается в коробку SC-4.
Штатные элементы сохраняются.
Меня озадачил этой проблемой сосед-кондиционерщик.
Вроде бы тема актуальная.
Да, чуть не забыл.
Прикреплю график тестирования, если смогу.
Надеюсь на деловую критику полученного результата.
Если есть интерес у кого-либо, конечно.
human пишет:
WOKER пишет:
В двух приведенных цитатах нет ни одного одинакового слова.
Есть епт! DC вентилятор - ключевая фраза.
А как же иначе назвать вентилятор с электродвигателем постоянного тока c регулируемой скоростью?
Есть такой человек!
Его зовут - Радомир.
Его понимание расшифровки аббревиатуры DC FANMOTOR.
DC - Decimal Control (электродвигатель с цифровым управлением)
вместо
DC - Direct current (электродвигатель постоянного тока)
Где правильно ?
Радомир изготовил и успешно испытал 2 года назад в каком то НИИ при - 70С зимний комплект для инвертора.
Живет он в России. Адрес не знаю. Может быть, сюда заглядывает.
Спец очень грамотный и кондиционерщик, и электронщик.
Дурить (якобы тепло на улице) пару датчиков, не уменьшая скорости вентилятора нет смысла.
В этом случае Pk низкое.
MDS пишет:
"Симистор регулирует форму переменки, верно.
Осталось выпрямить ее и направить на управление DC движком."
хотелось бы узнать схему обвязки, а как быть с частотой вращения?
Просто напряжением регулировка не покатит, если реальная частота вращения двигателя сильно не совпадает с частотой выдаваемой инвертором, некоторые инвертора выдают ошибку.[/QUOTE]
Все очень просто.
Оптопара позволяет и выпрямить переменку и развязаться по гальванике от сети.
Уже ответил:
ОС не обходил, а смоделировал и
зафиксировал при Т=+20С
Датчики - тоже.
bigor_2 пишет:
WOKER
Кем бы Вы не были, не нужно вплетать в эту тему Радомира (Илью, Виктора и т.д.).
Идите своей дорогой, набивайте свои рога, придумывайте свои термины и сокращения.
Как вариант DC - Doctor of Chiropractic
Спасибо на добром слове.
Для идентификации пользователя недостаточно общеупотребительных терминов и фраз.
Должна быть выявлена необычная заковырка.
Я думал, что данный ресурс является клубом элиты профессионалов климатической техники.
Очень удивился, что Радомир тут не бывает или нет ;) .
В моем представлении DC - цифровое управление было бы в том случае, если бы передавалась последовательность импульсов для управления вентилятором.
В данном случае на вентилятор подается постоянное, плавно изменяющееся напряжение от 1 до 5V.
Считаю, что "изобретать велосипед" создвавать в одиночку З/К в условиях расцвета интернета - не рациональная трата времени.
Обмен результатами испытаний, здоровая конкуренция, обсуждение результатов тестирования в различных условиях - способствуют прогрессу. Этот закон справедлив в любой сфере деятельности.
MDS пишет:
"Все очень просто.
Оптопара позволяет и выпрямить переменку и развязаться по гальванике от сети."
оптопара не выпрямляет переменку, она передает сигнал в той же форме и с той же частотой, только другого уровня! и вообще оптопара работает от постоянки! (передатчик ик-диод)
Ошибаетесь.
Возьмите в руки осциллограф - совершите открытие.
Оптопара состоит из светодиода, включенного через ограничительный резистор в электросеть.
На оптотранзисторе вы увидите меандр 20мС.
Этим способом некоторые платы управления проверяют правильность фазировки 3ф.эл. питания.