Коллеги, помогите советом, пожалуйста?
Есть объект, на котором установлен кондиционер MrSlim с наружным блоком PUH-P140YH.
Питание кондиционера осуществляется через трехфазный источник бесперебойного питания.
Во время запуска кондиционером компрессора возникают значительные пусковые токи, которые «вываливают» ИБП в байпас.
Наш заказчик хотел бы устранить этот эффект, причем наиболее экономически эффективным видится доработка наружного блока системой плавного пуска компрессора.
Мы попытались решить проблему установкой в цепь компрессора прибора Altistart ATS01N222QN (Шнайдер) для плавного пуска трехфазных двигателей.
После включения кондиционера после доработки, кондиционер инициализируется, подает питание на компрессор, после чего снимает с него питание и
сообщает об ошибке (зел. Светодиод - 3 вспышки, красный светодиод - 4 вспышки), что интерпретируется как «неправильный ток компрессора».
Исключение прибора Altistart из цепей компрессора вернуло кондиционер к штатной работе.
У кондиционера присутствует цепь контроля тока компрессора (петля фазного провода С на трансформатор тока на плате наружного блока).
Нам видится, что мы могли бы обойти аварийное отключение питания компрессора исключив (отложив во времени) проверку тока (в нашем случае пусковой ток явно меньше чем планирует «увидеть» плата).
Как это сделать ?
Может быть существуют другие решения по организации плавного пуска ?
Буду рад любым идеям на это счет, и заранее благодарю!
vityap пишет:
Я так подозреваю, что в серверной техника стоит.
Стоит!
Поставил на плавном пуске максимальное стартовое напряжение,
минимальное время его нарастания, режим "буст".
Компрессор начинает раскручиваться, кстати, это слышно.
Защита все равно отсекает.
Цитата
narkom пишет:
Токовая перегрузка просто так не возникает. Возможно, Вы установили на софтстартере слишком низкое начальное напряжение. Плата планирует увидеть пусковой ток не выше чем 1.2 от максимального. Токовый трансформатор отключать бесполезно, будет ошибка UH.
Токовой перегрузки и не возникает. Явно токовая недогрузка...
Цитата
Zuk пишет:
Это не вентилятор который можно плавно раскрутить это компресор. Сожгете его нафих..
Мне казалось там на валу особой нагрузки нет, особенно на пониженных оборотах. он же газ качает... ошибаюсь?
BIS пишет:
+ при пуске двигателя компрессора СРАЗУ нужна номинальная мощность для развития требуемого крутящего момента.
Можете посоветовать, что бы мне почитать из азов.. никак не вяжется у меня перекачка газа, с большим крутящим моментом. это же не транспортерная лента.
Понятно что при мягком старте, до момента выхода на плановые параметры, эффективность "качания" газа будет не достаточной, но это же 5-10 сек максимум. потом все параметры выходит на проектные и все должно работать.
Кстати рядом стоят кондеи Кариер с плавным пуском, правда там использованы частоткники.
BIS пишет:
...
Если в параллель - то при разгоне компрессора токи нагрузок будут складываться.
И после пуска компрессора ОБЯЗАТЕЛЬНО вернуть цепь контроля тока компрессора в исходное состояние!
Согласен. знать бы "коридор допустимых значений" у этой защиты...
Цитата
BIS пишет:
...
А у Кэрриеров есть схема контроля тока компрессора?
Не мы делали, не знаю. А компрессор, по внешнему виду тоже роторный.
dr_zlo_66 пишет:
Решил похожую проблему по другому: между всосом и выбросом ( входом и выходом) компрессора байпас с эл клапаном, реле времени и пара промежуточных реле, алгоритм: при останове копрессора клапан открывается , и закрывается через 5 сек после пуска . И защиту не глючит и ИБП не топорщит
Это очень красивое решение, но на гарантийном агрегате делать не хочется :)
Цитата
senk2000 пишет:
К меня был следующий случай. Поставили в ЦОД 3 Кэриера по 14 кВт каждый и есесссено посадили их на ибп ЦОДа. ........ пробовали всякое пока я не поставил на наружки(3х фазные) самые дешевые частотники с уставкой времени разгона компрессоров и вуаля год уже работает все хорошо!!!
Да, я БЫ тоже поставил, если бы не злая защита, которая отключает подачу электричества на компрессор, если не видит "правильный" ток в цепи.
Кстати, посмотрели флюком пусковые токи - бросок тока на старте 68А (48 А действующее значение) против заявленных производителем 18А.
Риторический вопрос: зачем так обманывать бедного потребителя ?:)
А график классический, приятно смотреть :)
DDAVID пишет:
Заявлен максимальный (18) и рабочий 8А, пусковой обозначается LRA
Я в pdf-ку смотрел, прикладываю. Написано "пусковой ток" :)
А LRA не написано совсем.
"Горшок" bn65yeLmt.
Почему то PDF не прикрепляется, поэтому гифку страницы каталога прицепил.