Домовитый (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 26
Тема: «Монтаж сплита МЕ зимой?, ME-FD25 возможен ли монтаж при минусовой температуре» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
12-12-2010 19:59
Перейти
Добрый день.
Прошу помощи: куплен ME-FD25 - не зубадан, на сей момент есть два варианта(как в анекдоте) ставить или не ставить.
Температура за бортом -12 градусов(север Моск.обл.). Подскажите ,пожалуйста, особенности зимнего монтажа сплита. Или не заморачиваться и ждать мая для установки?
Как поступить? Вопрос, главным образом, для меня связан с гарантией вакуумирования системы. Как я понимаю здесь 410 фреон, да еще и мороз....
С уважением.


ПС: прошу извинить за две темы - ей-ей - не со зла.
Создано:
12-12-2010 21:24
Перейти
Раз здесь больше ответов пишу сюда.
Вера и все остальное позволяет...Вопрос в том что делать буду не я - а монтажники , сам я в этом деле типичный покупатель - только 5 дней как форумы читаю. Необходимость довериться установщикам принимаю,но прошу подсказать принципиально - можно ставить или нет. Основная проблема - вакуумирование трассы - если кругом мороз - удалиться ли вода из трубок при температуре -12? Вопрос к насосу? сами понимаете, отвлеченно говоря , смонтировать можно в любых условиях, но знать необходимый порядок действий монтажников или иметь несколько реперных точек для проверки при установке было бы пользительно. До какого разрежения (при -12) ,к примеру, должен качать насос для 410 фреона?
Есть еще что то на что я могу обратить внимание чтобы быть уверенным в качестве установки?
И наконец - что я могу проверить при этой температуре? только ведь нагрев - это достаточно?

ПС стоять над душой монтажников не буду - обещаю.

с уважением и благодарностью за поддержку.
Создано:
12-12-2010 22:13
Перейти
Про давление я в курсе. Главное чтобы нормальный насос и манометр был у ребят - вроде есть. По величине давления - если не прав поправьте- при нормальной температуре и при морозе все таки нужно разное разрежение чтобы прокачать возможно-замерзшие пары в трубке.
к примеру цитата:"Из графика видно, что для кипения воды при температуре 20°С давление должно быть снижено до 23 мбар, а при температуре 0°С – до 6мбар. Отсюда следует, что вакуумировать контур целесообразно при повышенной температуре."
Использование 410 налагает следующее ограничение:"Вакуумирование холодильного контура производить до 0,3–0,5 мбар (30–50 Па) двухступенчатым вакуумным насосом, обеспечивающим вакуум до 0,4 мбар" - при этом нет ссылки на давление при низкой температуре.
За ссылку благодарю - это у меня уже настольная книга.
гарантия на монтаж - 3 года (с регламентным обслуживание через 2).

Возможно для вас это все Тривиально, Ватсон. , но уж не откажите в помощи.

С уважением к вашему терпению...

ПыСы: форум читаю, а среда все ближе...
Создано:
12-12-2010 23:24
Перейти
hammer
я сообщение BISа поддерживаю - сказал понятными словами, что я хотел объяснить.
график на скорую руку прилагается....

2 DDAVID совесть она конечно да, но если даже ребята и совестливые, а насос просто физически в данных условиях дать вакуум нужный не может? А про влагу - начитался, что 410 более требователен к откачке и чистоте трассы вот отсюда и беспокойство.

2 Denni напоминает мне спор двух маститых профессоров - а куда бечь и деваться бедному студенту??? Вопрос
Создано:
13-12-2010 00:06
Перейти
DDavid - нет, что вы.
в жилой комнате +24 (где внутр.будет), потом неотапливаемая лоджия (~7м2 с остеклением ~9 м2)и уж потом снаружи внешний блок монтироваться будет (суммарно трасса около 5 метров).
На лоджии можно поставить масляный обогреватель перед вакуумированием и уйти от нуля, но ведь все одно трубки к внешнему(а он на морозе висеть будет, а теплопроводность меди великолепная) монтировать и только потом качать...

Denni - благодарю, не парюсь...
Уж очень хочется наблюдать завидное единодушие здешних аксакалов в ответ на мой вопрос.
Создано:
13-12-2010 00:47
Перейти
DDavid только вот соотношение сторон разное - полметра в жилой комнате и 4.5 метра в лоджии и на улице(считай одно и тоже), что при вышеупомянутых характеристиках меди дает повод для беспокойства.
"средство для смазывания оптических осей" не проблема - лишь бы работу сделали толково...Почему так - вроде и деньги немалые плачены, а все одно дергаться приходится....


Denni все это понятно...

human в принципе, нормальный форвакуумный насос сам на себя до -4 степени дает....даже если -2 - то есть когда турбомолекулярный включать можно то это 1 Па. То есть опять пришли к качеству насоса. но я никогда не имел дела с насосами для кондеев.
Создано:
15-12-2010 22:26
Перейти
Всем доброго дня. краткие итоги среды: прибор смонтировали всё и вся проложили , в договоре написали, что монтаж произведен ,а пусконаладочные работы отложены из-за погодных условий на период апрель-май.
Насосик одноступенчатый-манометр простой на -1атм...может к маю что нить с работы по мощнее и поточнее возьму.
всем большое спасибо за поддержку, разъяснения, ответы на вопросы и просто терпение.
Потом напишу чем закончится.

С уважением и наилучшими пожеланиями....
   

 