alexmaks (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 13
Тема: «Проклятый Маквей» в форуме: Pro & Contra
Создано:
21-12-2010 23:11
Перейти
мануал на мультизональную систему MDS Mc Quay. Интересуют коды ошибок. На наружке высветилась ошибкаС4.Однако в описаниях кодов такой ошибки нет . Зато есть подозрения. что это не С4, а Е4. Просто дисплейчик может барахлить. Кто знает, кто поможет? На внутрянках ошибки нет, а наружка после обестачивания (сброса ошибки) включается на 3 сек. и тут же уходит в ошибку.
Создано:
21-12-2010 23:15
Перейти
Можно предположить, что выделывается датчик наружного блока. Но это предположение. Что может быть в натуре?
Создано:
23-12-2010 21:10
Перейти
Спасибо, как доберусь до объекта, проверю коммуникацию и отпишусь.Вот один из недостатков данной системы- на одном блоке случайно провод может быть повредили - вся система заблокировалась.Кстати модель MDS060AR. Буква А означает серию, как я понимаю.Ещё маленький впрос-есть ли у Вас инструкция по адресации внутренних блоков, на работе какой-то придурок хаотично перевёл DIP- переключатели.(это уже другой MDS, модель уточню), и теперь полтора этажа здания осталось без тепла и холода- на внутренних блоках моргают символы "осушка" и кажется "обогрев". и вся система в ошибке. Кто подскажет - буду весьма признателен.http://www.aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/t1109.gif
Создано:
24-12-2010 12:58
Перейти
Всем спасибо, BISу отдельное
Создано:
15-01-2011 10:32
Перейти
Уважаемые! вчера был на объекте, прозвонили всю межблочную коммуникацию, всё звонится, обрывов нет, адреса в порядке. ОШИБКА НЕ УШЛА.Я правда не знаю, должна ли быть закольцована межблочная коммуникация, в мануалах написано, что цепь обрывается на последнем блоке и ставится перемычка на плате. Здесь цепь круговая, и всё работало в течении последних 4-5 лет до осени прошлого года. Может код ошибки не соответствует самой ошибке? Наружный блок после снятия напруги проводит тестирование, затем компрессор на 3 секунды включается (вентилятор молчит), затем отключается и пишет ошибку С4.Внутренние блоки при этом включаются и ошибок не пишут. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Напомню. это Mc QuayMDS060AR (мультизон). 5 внутренних настенных блоков. Спасибо.
Создано:
08-02-2011 20:05
Перейти
Друзья, коллеги! от поезда отстал, документы цигане украли, поможите кто может! (пока я не подложил гранату под этот агрегат). Сегодня опять провёл время с любимым маквэем. Кольцо убрал (откинул пследнюю линию), экранирующую оплётку от земли внутр. блоков также отсоединил.Ошибка С4 остается и на все мои усилия ни как не реагирует. Притом, повторюсь, что на внутрянкакх ошибка не отображается. Все обошёл, все переключил на один режим.У кого есть какие соображения, излауайте. буду весьма признателен.
Создано:
09-02-2011 19:34
Перейти
у меня тоже были такие мысли. Аналогичный, не родной датчик может подойти, хотя бы для проверки?
Cообщений в теме: 52
Тема: «компрессор работает, фреон не гоняет» в форуме: Pro & Contra
Создано:
20-04-2012 09:04
Перейти
Доброго всем дня. коллеги!
Прошу высказаться по такому вопросу:
был вызван для проверки серьезного аппарата , установленного в серверной - Митсубиши MS/GD80VB с зимним комплектор. Накрутил манометр -давление в норме, компрессор запускается, а давление в момент запуска да и вообще не меняется. Что может быть? клапана залегли, или мусор какой попал?
При вскрытии сервисного порта оказалось, что отсутствововала заглушка на клапане Шредера, а на порту, закрывающему кран заклушка лопнула. видимо из-за перетяжки. Но давление, повторюсь было приличное. Когда накручивал коллектор манометров обратил внимание, что масло желтоватое, с "душком". Подскажите, что может быть...
Создано:
07-05-2012 23:21
Перейти
так все-же почему компрессор работает, запускается, а движения фреона нет? Проблема с клапанами?
Создано:
07-05-2012 23:29
Перейти
Ещё созрел вопрос в тему: на другом объекте, также в серверной "умер" Фуджитсу с зимним комплектом, на трубе 5/8 и 1/4, на R22.
Т.к. менять фреоновую трассу крайне неудобно, её зашили гипсокартоном на всем протяжении от крыши 5-го этажа до помещения серверной на 3-м, можно ли на эти трубки поставить Мицуху на R410, перейдя при этом на трубу 1/2 и 1/4.
Спасибо!