... попробуем все начать сначала: мне нужно описание (мануал) на контроллер, установленный на прецизионном кондиционере HiRef. Мне нужно полное понимание как выйти на все уровни конгфигурируемых параметров, включая уровни пользователя, сервисника и завода.
На счет 5-6 параметров это Вы погорячились - там по каждому узлу не меньше десятка + параметры выходов, аварий, ротации.......всего, не менее 80 шт. К тому же, хотелось бы знать, что завод установил, а что чьи то "умелые ручки".
Если не сложно, прошу скинуть пароли на info@vis-m.ru
Пароль пользователя не является тайной и он у меня есть. Нужны остальные.
да нет, к примеру настройки режима ротации доступны под паролем SERVIS. У меня его нет. А заводской пароль может не особо и нужен, но хотелось бы его знать. Менять заводские настройки дело не благодарное, тут с вами я спорить не буду.
если очень нужно, то у меня есть выход на ижиниринг этого завода (через Германию). Я был на этом заводе. Я правильно понял, речь идет об итальянском ACM ????
... точно сказать не могу, но обычно ВЕСЬ компрессор гараячий когда происходит перепуск нагнетания во всас внутри компрессора. ПРи этом, как правило, давление всасывание завышено и после остановки отчётливо слишется сипение в полости компрессора.