Все доброго времени суток! Форумчане помогите! Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH... Краткое описание: 1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....
Все доброго времени суток! Форумчане помогите! Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH... Краткое описание: 1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....
[QUOTE]dm.i3 пишет:
Я так понимаю что вы его сейчас юзаете, когда на улице 0 и ниже. Не будет он у вас работать на тепло так как это вам не zubadan.Померяйте температуру кипения фреона когда он переключен в режим тепло. Там должен быть дополнительный порт.Так вот вы увидите что температура кипения -5. А при такой разнице температур воздуха и кипения он работать не будет. На улице было+13 (((