На мой взгляд монтаж произведен професионально. Время вакумизации может зависит от мощности вакумника . Разве что можно было проверить магистраль на утечку азотом под давлением , но в условиях "квартирного" монтажа так никто не делает. Качество монтажа скажеться весной , когда на мой взгляд , будет видно работу конд.Лиш бы не было утечки фриона. Запороть Митцубиси тяжело . Он сам себя защищает. А насчет дождя не нужно переживать - магистраль делалась в сухом помещении. Концы , уверен , были закрыты . И за время когда магистраль вальцевалась влага врядли попала в том количестве что бы это было критично и не решилось с помощью вакумника.
Stalker4 пишет:
Цитата Полтавчанин пишет: Качество монтажа скажется весной , когда на мой взгляд , будет видно работу конд. Ну с учетом того, что это Zubadan, то работать он начнет уже зимой, правда на обогрев, когда будут сильные морозы и стандартное отопление (одна чугунная батарея 10 секций в комнате 20 кв.м и потолки 4 метра) будет не справляться.
Был в четверг на семинаре . В частности расказывали и о Зубаданах. На графике было показано что до - 15 он работает без проблем. Тестировали до - 35. Тоесть заявляя -25 гарантированую работу конд. дилер добавил что нужны некоторые доработки - подогрев поддона конд. и снегозащита. Судя по всему у Вас высотный дом , какой этаж и какая за "бортом" будет тепр. тоже не могу судить. Но я бы всетаки уже при - 20 выключил конд. На всякий случай. Насчет утечки , на мой взгляд , критичной будет весна . Вы же не сразу ощутите падение мощности конд.
Но уверен все у Вас отлично смонтировано и конд. принесет только удовольствие.
На графике было показано что до - 15 он работает без проблем
Бред полный несете, любезнейший!
Ни одного правдивого слова в Вашем посте..
Воздержитесь от высказывания глупостей.
Я буду читать семинар по ЗУБАДАНАМ в Полтаве 23 ноября - приходите, получите правильную информацию.
Михаил
Ну пускай будет по Вашему . С удовольствием приду к Вам на семинар , хотелось бы знать место и время. Просто информацию которую предоставили для менеджеров я трактую по своему. Спасибо за приглашение.
Был в четверг на семинаре . В частности расказывали и о Зубаданах. Цитата kord пишет:
Бред полный несете, любезнейший! Я буду читать семинар по ЗУБАДАНАМ в Полтаве 23 ноября Ну совсем как "ласковый май" несколько бригад колесили по стране под одним названием, или полтавчанин не туда забрел
Вы правы семинар проводили не в моём любимом городе.
Я пробовал несколько раз. Можно вальцевать и дюймовыми вальцовками просто зажать трубу с помощью мелкой наждачки. Но я бы не советовал такое делать . Прокатит только на 22 фрионе. На 407 и 410 нужно ставить хорошую медную трубу , видел когда хреновую разрывает потому как давление Высокое. К примеру на 410 может доходить до 40 атм.
Я как то не понял понятие " касетные сплиты" . На мой взгляд лутше смонтировать касеты . Даже при выходы из стоя , часть будет работать. Я к сожалению не проиктеровщик не могу помочь в теории сротельства. Но как чуть - чуть практик скажу- касета в банкетках лутший вариант.
Я конечно не Мега Вольт. Но тогда может есть возможность проверить плату на другом конд. Может быть трансформатору не хватает мощности сети что бы преобразовывать сигнал. Но проблема, по моему , в контактах . В чем том простом, ведь электрика как мну учили - наука о контактах)))
Чем мог - помог
Я бы все таки сменил трасу если возможно . Не знаю сколько метров и как легко менять . Но если сменить можно обойтись без промывки , компресор ведь скорее всего згорел!! И спать спокойно не переживая - будет работать или нет))))