Уважаемый Михаил!
Ваша проблема мне давно знакома. Сейчас многие, установившие климатическую технику - кондиционеры, понимают, что они не так уж безопасны. Проводить бактериологическую обработку кондиционеров нужно! А с какой периодичностью? Как правило, производители рекомендуют не менее одного раза в год. На данный момент мне известно две компании, которые производят химию специально для обработки внутренних блоков. Эти компоненты состоят из двух составов – моющий и антисептик. Время на обработку одного настенного блока затрачивается примерно около полутора часов. Вкратце. Снимается наружная панель, затем пылесосом собирается пыль с оребрения теплообменника и там, где она есть. Кондиционер переводится в режим вентиляции на среднюю производительность. Специальным распылителем равномерно наносится моющий раствор по всей поверхности теплообменника. Затем, через некоторое время из того же распылителя простой водой смываем остатки грязи на теплообменнике. После того как теплообменник высохнет, наносится второй состав. При такой обработке промывается и дренажный трубопровод, так как часть составов попадает в дренаж. По этому вопросу у меня есть готовая статья, где всё более подробно отражено.
С уважением,
FILKA.
Уважаемые Коллеги!
Прошу прощение за задержку информации, сами понимаете начало сезона. Эту чудо химию делают две фирмы Wynn’s и Refco. Полную инструкцию по обработке (объем примерно четыре странички ) готов выслать на ваши эл. адреса.
С уважением,
FILKA.
ADZ!
Большая вероятность что перепутаны фреоновые магистрали и управление между блоками BRMK и внутренними блоками. Проверьте это обязательно. Более точно можно определить с помощью диагностического оборудования DAIKIN. Если это в Москве, то могу помочь.
С уважением,
FILKA.
ADZ!
На моей практике было три случая, один раз действительно пришлозь разрезать потолки. Ваше сообщение ушло на мой рабочий адрес, если можно , то отправьте на u104756@dialup.podolsk.ru, утром созвонимся.
С уважением,
FILKA.
10 минут вполне достаточно, чтобы система выдала ошибку А5. При таком диагнозе, когда включается один блок, то фреон идёт на другой неработающий внутренний блок. Испаритель неработающего блокак начинает обмерзать, температура на нём достигает -6 и ниже, при этом срабатывает защита. если не изменяет память система делает три попытки и выдаёт ошибку как в нашем случае.
Для исправления необходимо снять все пластиковые лицевые панели со всех внутренних блоков, затем включить любой внутренний блок и смотреть какой блок начинает обмерзать.И так с каждым блоком. Если есть возможность , то можно только поменять местами провода, которые идут от блоков распределителей к внутренним блокам. Как правило, путают местами внутренние блоки, идущие от одного распределительного блока.
Удачи!
С уважением,
FILKA.
Тогда, чтобы посмотреть температуру испарителя, нужно войти в 41-й режим, если это проводной пульт управления, температура испарителя - параметрр 02, и сразу всё станет ясно.
С уважением,
FILKA.
Всем доброго времени суток!
Проблема всё та же, нужен пароль для снятия ошибки А17, и желательно инструкция на пульт. Буду очень признателен.
С уважением,
FILKA.