установили 2 канальніх кондиционера B37 Lh ПРоблема с ними следующего характера: включаю в режим тепло стартует компресор работает секунд 30 набирает давление а потом вырубаеться и збрасывает его!!через 3-5 мин повторяет попытку
после принудительного старта компресора путём замыкания магнитного контактора на 1мин +-и полной перестаровки кондиционер начинает нормально работать токи на фазах компресора в норме 6-7А давление 24бар !ошибок н апульте не выдаёт уже не знаюс какой стороны к нему подойти
перекос по входящим фазам в пределах 7%