установили 2 канальніх кондиционера B37 Lh ПРоблема с ними следующего характера: включаю в режим тепло стартует компресор работает секунд 30 набирает давление а потом вырубаеться и збрасывает его!!через 3-5 мин повторяет попытку
после принудительного старта компресора путём замыкания магнитного контактора на 1мин +-и полной перестаровки кондиционер начинает нормально работать токи на фазах компресора в норме 6-7А давление 24бар !ошибок н апульте не выдаёт уже не знаюс какой стороны к нему подойти
перекос по входящим фазам в пределах 7%
2antileto
читал интрукцию первый раз в жизни вроде как всё верно пульт подвесной
замер параметров делал уже после того ка ккондиционер стартанул полностью в том числе и вентиляторы
он после принудительного старта включаеться и греет проблема возникает после нескольких часов простоя кондиционера
а что на пульте может быть не так там 3 тумблерка 1 каким термитором будет управляться кондёр 2й давление воздуха а 3й груповое или не груповое управление -это насколько я понял из инструкции
1 уже спросил всех кого только мог и кого то другого просто нет
2 на датчиках напряжения нет они управляються 0 и низкого и высокого давления ,мерял
3 проблема на 2ух кондёрах одновременно
2freezer41
1 датчик там стоит действительно в цепи питания внутреннего блока
Сегодня оба кондера включили в режим тепла в 8 утра ,1 стартонул к полудню второй к 4 по полудню ,в первом давления фреона выше, около 25-26 бар втором 20-21 бар
Каким образом можно протестить эти датчики ,и каккова вероятность того что они не исправны на 2ух кондёрах одновременно!!
можете порекомендовать конкретные шаги?