Alpion (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
01-10-2010 16:16
Перейти
Подниму тему, возник ряд вопросов.

Имеется cs-a12ckp с описанным траблом.

Включается, вент внутреннего блока делает 7 попыток запустится (на разных скоростях - от мин до максимальной) и закрывает шторки.
Сам вентилятор крутится без заеданий, питание на таходатчик приходит (~5-5,1в), таходатчик выдает ровные прямоугольные импульсы, до проца импульсы доходят, естественно с падением амплитуды на резисторе.

Выше сказанно, что плату дорабатали высокоомными резюками - в какой цепи они должны быть?

что еще стоит посмотреть на плате? Или все-же косяк в моторе?
Создано:
03-10-2010 18:49
Перейти
shanetnavigator, спасибо большое за пояснения!

У меня напряжение между +5в и выходом таходатчика было порядка 1,8в.
На 43выводе процессора постоянно висит +5в, сопротивление между 43 ногой и +5в при обесточенном блоке 40ом, что скорее всего не нормально - походу проц подгорел.

Проц стоит uPD780022 от NEC
Проблему решил так: выкинул резистор r36, который между выходом таходатчика и входом в проц (43 нога), поставил транзюк pn2222 эмиттером на землю, коллектором на 43 ногу проца, базу через килоомный резюк на выход таходатчика. Напряжение на коллекторе получилось как раз 2,8в. Сплит нормально запустился, проц вроде не греется.
Посмотрим сколько в таком режиме проживет проц.

Еще допаял 44мом резистор, только зачем он так и не понял.
   

 