Заказчик хочет чиллер Trane.
Кто нибудь имел дело с этим агрегатом.
Интересует первый запуск и дальнейшая гарантия. не нужны ли для гарантии файлы с параметрами первого запуска, типа Дайаны для Toshibi.
Попали в руки воронки от TESTO. www.testo.ru/ru/home/products/productdetails.jsp?productNo=0563+4170
Есть у кого нибудь опыт по их использованию?
В частности интересует:
1. Используются для притока, вытяжки, или для того и другого. Гдето читал что круглая для притока, квадратная для вытяжки.
2. Какое сечение вбивать в Тesto 435 и 417? У 435 есть режим воронка, но какое живое сечение он использует-непонятно. На воронках написано d=9.6 см, S=0.0069 мм`2. Если вбивать 9,6 в 435, и 0,0069 в 417 -расходы разные. Если диаметр 9,6 см пересчитать в площадь получится 0,0072(38..).
3. Какой коэффициент использовать для воронок? На них написано fact 26. Замеры в основном на 160 (125) диффузорах от 75 до 150 м.куб/ч (вытяжка и приток). Пробовали вычислить коеф для вытяжки Ду160( для 100 м.куб/ч) получилось 1,35-1,4. Также есть квадратные решетки, коеф непонятен.
4. Может у производителя должна быть таблица с коеф? с учетом компенсации, потери давления при разных скоростях....
Кто и как пользовался, поделитесь опытом пожалуйста.
Не получается толкнуть AOYG54LATT и два ARYG54LHTA (через рифнет).
По одному работают, два одновременно не хотят. Пульт проводной. Еще есть инфракрасный, но его пока не пробуем, пытаемся с проводным. Межблочка шлейфом.
Ругается на на 11 ошибку(последовательная связь, код ошибки на пульте) и ошибка прямой последовательной передачи сразу после работы иногда после работы( 6 и 7 диод (L6 и L7) или L5 соостветствено
Много чего пробовал- ничего не помогает.
По одному работают, вмеспро йок.
Кто встречался с такой ситуацией, помогите советом.
Изверги перенесли щит управления приточкой, порезав провода и не подписав ничего.Доков нет.
Какой то старый контроллер, из шильд на щите:Артикул: H42-1000, Тип: MSD 1 TR. На котролере надпись на плате Rosenberg 130-1-1? на лицевой панели клавиши верх низ ввод, PRG/MUTE.
Из находок в инете похоже на
http://www.rosenberg-nord.de/Data/Sit...05_A_4.pdf Controller RTE-TR, панель похожа, а схема не та.
риветствую коллеги.
Столкнулся с такой проблемой, при полностью открытом потоке на калорифер, температура подачи перед калорифером меньше чем температура сетевой воды(Т3<T1). У кого-то были подобные ситуации. В чем может быть проблема?
Есть предположение что на байпас маленького контура проситься балансир...
Такие дела, блок внутренний выключен, и сильно шумит (булькает). Система VRV из 30 внутренних.
На блоке(испарителе) образуется много льда, и он капает( так и заметили).
При снятии питания на ЭРВ звук перестает, при подключении опчть через некторое время появляется..
С чем это может быть связанно?
Приветствую.
Столкнулся с проблемой на системе AOYG45KA8T с тремя внутреними блоками и распределителем Banch Box EEV.
Мигание светодиодов (код ошибки) на всех внутренних блоках привело распределителю Banch. На рспределителе 5 светодиодов, зеленый и 4 красных. Все кроме 3 красного горят (3 красный не светится Power suply freqvency eror, оказалось был выключен/выбит автомат). Автомат включил начал мигать 3 раза первый красный светодиод( serial eror betwen outdor and branch box). Вскрыл наружку, питание есть. плата I\O B без индикации светодиодов. Предохранители все целы, но на одном нет напряжения F502. Официалы говорят возможно вышла из строя плата питания на замену.
У кого было похожее? куда копать?
Фото тут https://drive.google.com/drive/folders...sp=sharing