Приветствую.
Вопрос такой.
Есть ли какие нибудь ограничения по выбору типа кабеля(медь, алюминий) для подключения питания агрегатов и приборов холодильной техники.
Речь в моем случае идет про чилер Carrier 30 ХА 0852. 690 кВт по холоду.
В проекте заложен алюминий, в инструкции четко не сказано что нельзя его использовать, но расчеты подбора сечения даны по меди.
Возникает вопрос по гарантии и т.д.
Приветствую.
Перестал крутить вентилятор внутреннего блока канальника CS-112E51XE.
Вскрытие показало что сами крыльчатки заклинены. Нужен сервис мануал и артикулы ЗИП. А также у кого можно приобрести к нему ЗИП.
Господа подскажите как расчитывается монтаж медной трассы? Заказчик хочет услышать цену на монтаж 30 метров 1-5/8" (41,6 мм) и 30 метров 7/8" (22,2 мм) + изоляция!
Столкнулся с проблемой подключения Эрко-2 на двухвентиляторный футжик AOY36unaxt(раб на тепло-холод, работа до -10, подогрев картера в комплекте)
Закащик хочет чтоб сей девайс работал до -30(серверная).
На плате наружнего болока 2 входа(клемника) для каждого вентилятора. На каждый двигатель по 4 жилы(как я понимаю для регулеровки скорости).
Вопрос:
1. Как разорвать цепь вентилятора и подключить её к эрко?
2. Как работает двигатель от заводского подключения(4 жилы, ноль + HI, MED, LOW)-?
3. Нужен ли вообще дополнительная регулировка скорости (эрко-2, позволяет задавать мин скорость=0)?
Собственно хотелось обсудить эти две вещи.
Если есть похожая тема прошу направить на нее, мой поиск не дал результатов.
Хотелось обсудить.
1. Опресовочные даления для разных хладогентов.
2. Влияние температуры закачанного азота на давление и принятие решение о герметичности трассы.
3. Поиск утечек.
3. Процесс вакуумирования и сушки
Монтажники со стажем опресовывали VRV Тoshiba, 4 системы, скажем к1(55 м) к2(90м) к3(65м) к4(100м) в скобках длинна трасс.
Для опресовки использовался азот вч, накачали 38,5 Bar в каждую. Азот лежал на улице (-8 гр), занесли в помещение и сразу накачали(в здании + 23 гр.)
Через 48 ч падение давления составило -10,2 Bar, -1.1, -0.9 и -0,25 соответственно. При этом подключение к трассе(шредер) было 3 раза(через 12ч, 24 и 48ч). Можно ли считать трассы герметичны? кроме к1(-10,2) конечно.
Наружние блоки на крыше, порты закрыты так как в блоках фреон. Длинна трас на крыше(-8гр) на каждую группу блоков(2+2+2+3) не больше 7 метров. Диаметры газа 3х32 и 1х42.
С уважением nausima