Кто как замеряет расход на круглых дифузорах типа ДПУ-М. Обычно стараюсь мерять расход в воздуховоде, но иногда это не всегда возможно, хотел бы услышать метод такого замера из практики.
воронка с известным диаметром приставляется к диффузору и изменяется скорость в сечении анемометром
Воронка и анемометр определенной модели?
На практике меряли? Слышал что делают самодельные воронки, в самом простом случае обычный кусок воздуховода при жимется к дифузору :)
Ещё способ - по К-фактору. Нужен микроманометр, спец. датчик приёма статического давления (изогнутая трубка). Плюс, желательно, калибровочная линейка, для замера открытия клапана. Не забывать, что должен быть прямой участок до анемостата.
В арсенале имеется TESTO 435-4, трубка пито.
В приборе есть функция к-фактор. На практике меряли?
показывал воронкой расход воздуха на круглом диффузоре (тарельчатом).
инспектор задал вопрос который загнал в тупик- где написано в снипе что можно воронкой мерить воздух...
Что ему грамотно ответить..?
После запуска системы на 410 фреоне кружок на смотровом стекле салатового цвета (между желтым и зеленым). Система была осушенна отвакуумирована, фильтр осушитель смонтирован.
Заказчик не принимает систему ссылаясь на присуствие влаги.
Ворпос.
1. Должно ли окошко стать зеленым?
2. Смотрел другие смотровые там тоже салатовый. Как обьяснить заказчику?
3. Что нужно сделать чтоб цвет кружка стал зеленым?
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть ли документ который регламентирует организацию доступа к регулирующей арматуре (дроселя, балансиры, задвижки).
Заказчик требует раскидать воздух, 50% дроселей похороненно за гипроком, люки не хочет вырезать так как портится дизайн проект.
Как ему аргументировать документально(снип) что нужен доступ.
3.5. Разборные соединения трубопроводов и воздуховодов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.При открытой прокладке они не должны располагаться в толще стен, перегородок, перекрытий и других конструкциях здания.
3.6. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разборных соединений, арматуры,
ревизий и прочисток должны устраиваться люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.
3.158. Регулирующие устройства (шиберы, дроссель-клапаны, задвижки) должны легко открываться и закрываться.
К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Снаружи воздуховодов и камер должны быть устроены
приспособления для фиксации шиберов и дроссель-клапанов и указатели положений их запорных органов.