HGD (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 19
Тема: «Установка наружного блока внутри балкона, По соображениям дизайна и не привлекая внимания ЖЭКа :)» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
10-09-2010 17:40
Перейти
Явных лидеров нет - всё Китай, 2 сплита или мультик - решать только по деньгам, наружник(и) - под стеклянным ограждением лоджии - непременно насквозь бурить, крепёж - шпилька не менее 14мм (в гильзе). +ко всему - то, что на бетонном ограждении лоджии расположено, фасадом здания юридически не считается
Создано:
10-09-2010 19:35
Перейти
To Aluk
а Вы попадали?
Создано:
10-09-2010 20:46
Перейти
Цитата
kord пишет:
Я вот чего не понимаю: зачем стеклить балкон в таком варианте? Летом там находиться нельзя, а зимой зачем? Только под склад старых вещей..

В последнее время все чаще вижу частично остекленный балкон: под наружный блок оставляют кусочек, а остальную площадь стеклят. Может в этом есть смысл?

МИхаил

Реально, я тоже не понимаю
Создано:
10-09-2010 19:57
Перейти
сколько кВт постоечно?
Создано:
11-09-2010 04:41
Перейти
Имейте в виду при выборе модели (и хололодопроизводительности), что SHR у полупрома не выше 0,7
Создано:
13-09-2010 17:12
Перейти
Цитата
Gena Bukin пишет:
Не SHR, а SHC.))) Sensible Heat Capacity.

Нет-с, именно SHR -Sensible Heating Ratio gf
Создано:
13-09-2010 17:16
Перейти
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.
Создано:
13-09-2010 17:21
Перейти
Цитата
tallishe пишет:
1 - Ups (20 kVA max) сейчас нагружён на 5 кВт, 500-2000 Ватт 2- такойже UPs 500 Вт (2000 Вт Макс) 3 - телеком ~ 1 кВт 4 - телеком ~ 0,5 кВт 5 - сервера ~ 3 кВт (5 кВт Макс) 6 - сервера ~ 6 кВт (9 кВт Макс)

В первую очередь холод должен на стойки 6 и 5 попадать, остальное по остаточному принципу при таком разбросе мощностей
Создано:
17-09-2010 18:41
Перейти
Можно
Создано:
17-09-2010 19:03
Перейти
6 стоек всего, какие там воздуховоды! Просто надо обследовать помещение и примыкающие. Шкафы в помещении склада установить можно и без воздуховодов!
   

 