Это типичная болезнь в инверторах LG, сам с такой сталкивался раз 9-11 на тех установках, которые у меня стоят на межремонтном обслуживании.
С полной уверенностью могу сказать, что это ошибка внутреннего блока.
Прежде всего необходимо проверить провода связи между внутренним и наружным блоком, как ни банально бы это звучало.
Обязательно сравни сопротивление датчиков (кроме воздушного) с его аналогом, а конкретнее с термодатчиком от контроллера eliwell т.к. они полностью идентичны и взаимозаменяемы. !!!!! Очень часто причина кроется в том датчике, который в красном кембрике.!!!!!!!!
Суть в том, что судя по опыту не всегда индикация об ошибке соответствует самой ошибке.
твой как раз случай в той категории, когда зеленая лампочка мигает либо 5, либо 6, либо 7 раз.
Здравствуйте, очень хотелось спросить и узнать у вас как вы чистите внутренний блок.
Особенно существует ряд проблем с вентилятором внутреннего блока, встречал много случаев, когда это приводило даже к сильной вибрации. Как и какими методами и способами вы чистите лопасти вентилятора и воздухоохладитель.
В темах, в которых косвенно затрагивалась данная тема, а точнее в описанных методах был риск залить и вообще повредить токоведущие части и элементы платы внутреннего блока. Хотелось бы услышать мнения и некоторые ваши хитрости и секреты.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой установлен компрессо на потолочный кондиционер Ballu MUB-60HR, основные его параметры и характеристики, чтобы в случае чего подобрать аналог у других производителей.
Здравствуйте.
Намереваюсь приобрести вакуумный насос Refco RL-8 и детектор утечки Refco Startec. Хотелось бы узнать ваши отзывы о данном инструменте, характерные особенности. Если кто-нибудь из вас пользовался данным инструментом, то, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением.
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, и напишите о всех тонкостях и нюансах установки "зимнего" комплекта на настенную сплит-систему LG.
Возможно, у кого-нибудь есть подробные электрические схемы подключения "зимнего" комплекта.
Собираюсь в ближайшее время приобрести вакуумный насос производителя Refco RL-8, но не знаю какое качество у данного инструмента и как данный насос себя проявляет в работе, какие в целом о нем отзывы. Хотелось бы услышать мнения тех, кто пользовался или рекомендации об инструменте других производителей.
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей ситуацией. Установлен мильти-сплит LG FM57AH работает без проблем 2 полных года. Один наружный блок и 4 внутренних, причем один внутренний включем в работу на холод и так проработал целую зиму т. к. охлаждает помещение в серверной. Сегодня внутренний блок отключился самостоятельно и на внутреннем блоке выдало сигнализацию об ошибке: 6 раз мигает оранжевая(красная) лампочка и 7 раз мигает зеленая лампочка. У меня такая комбинация не упоминается, поэтому не знаю что это может означать. Но когда подошел к наружному блоку, чтобы выключить-включить автомат, выключил-включил и после запуска ошибка пропала, пошел холод, но вентилятор, на наружном блоке (который сверху), когда крутиться в одном и том же месте во время оборота издает сильный щелчек! Не гул, не шорох, не трение какое-нибудь, что более хароктерно для подшипника, а именно громкий щелчек, хотя крутиться легко. Возможно, это как-то связано с ошибкой. Температура снаружи была примерно от -1 до -5.
Коллеги, что это может быть, связана ли ошибка (что она означает), может у кого-нибудь есть подробный чертеж вентилятора и описание кодов ошибок на данных мульти-сплитах. Пожалуйста, помогите. Вот мое мыло mmmmm82@mail.ru
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ситуация с настенно-потолочной сплит- системой MHI SRK28HG не вращается вентилятор наружного блока, на внутреннем периодически выскакивает сигнализация ошибки: горит постоянно зеленый диод "RUN" и в то же время мигает 6 (шесть) раз диод желто- оранжевый "TIMER". Компрессор работает не постоянно, 2-3 минуты работает- примерно 7-10 стоит. Подскажите, пожалуйста, что это за код ошибки и в чем искать причину, что ознанает данная сигнализация.
Уважаемые товарищи, имеются два настенных сплита марки Gree: GWH18ND-K3 NNB3A и GWH12NB-K3 NNB3A какого диаметра фреоновые трассы на всасывании и жидкостной. Не могу посмотреть потому, что сплиты еще не видел, знаю только марку и модель, а трубу хотелось бы приобрести заранее.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Столкнулся как-то с такой ситуацией: на клемнике подключения проводов межблочной связи на сплит- системе настенного типа Gree 24 помимо пяти контактов были еще два дополнительных (крайние справа), которые ничем не отличались от предыдущих. На них было постоянное напряжение 220 вольт. Напряжение уверенное т.к. между ними вставлял перемычку из одного волоска медного провода (примерно 1.5-2 А), то после включения она сразу выстрелила. Подключил в той же последовательности, как и во внутреннем блоке,- сплит заработал как надо.
Для чего эти контакты, если они на схемах- наклейках не упоминаются.?
Спасибо за понимание и содействие.