Это типичная болезнь в инверторах LG, сам с такой сталкивался раз 9-11 на тех установках, которые у меня стоят на межремонтном обслуживании.
С полной уверенностью могу сказать, что это ошибка внутреннего блока.
Прежде всего необходимо проверить провода связи между внутренним и наружным блоком, как ни банально бы это звучало.
Обязательно сравни сопротивление датчиков (кроме воздушного) с его аналогом, а конкретнее с термодатчиком от контроллера eliwell т.к. они полностью идентичны и взаимозаменяемы. !!!!! Очень часто причина кроется в том датчике, который в красном кембрике.!!!!!!!!
Суть в том, что судя по опыту не всегда индикация об ошибке соответствует самой ошибке.
твой как раз случай в той категории, когда зеленая лампочка мигает либо 5, либо 6, либо 7 раз.
Здравствуйте, очень хотелось спросить и узнать у вас как вы чистите внутренний блок.
Особенно существует ряд проблем с вентилятором внутреннего блока, встречал много случаев, когда это приводило даже к сильной вибрации. Как и какими методами и способами вы чистите лопасти вентилятора и воздухоохладитель.
В темах, в которых косвенно затрагивалась данная тема, а точнее в описанных методах был риск залить и вообще повредить токоведущие части и элементы платы внутреннего блока. Хотелось бы услышать мнения и некоторые ваши хитрости и секреты.
Я уж точноне из тех, кто будет рисковать. Лучше шампанского не попью, но буду чувствовать себя спокойнее.
Уверен, что практически кажды й сталкивался с плесенью. Подозреваю, что от нее, как и от микроарганизма можно избавиться какими- нибудь растворами, например, как мне кажется, хотя я сам никогда не практиковал, но планирую, развести раствор хлорки или еще что- нибудь в этом роде.
Как вы эту проблему решаете?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой установлен компрессо на потолочный кондиционер Ballu MUB-60HR, основные его параметры и характеристики, чтобы в случае чего подобрать аналог у других производителей.
Мое мнение, что Copeland дороговат компрессор для того, чтобы стоять на сравнительно дешевом Ballu. Утром посмотрю, что там стоит, но мне кажется почему то, что там скорее всего будет просто написано "refrigerant compreccor R22" ну и еще максимум указано напряжение питания, такое часто доводилось встречать.
Так и не удалось сегодня посмотреть по ряду форс-мажорных обстоятельств, как-никак понедельник.
Из вышеперечисленных компрессоров, есть тот, который ставиться на данный потолочник на заводе-изготовителе или это все аналоги? И подойдут ли они по штатному креплению в см. ножки станут ли на свое место.?
Сегодня посмотрел- компрессо тот, о ктором мне писал тов. human, copeland.
Ситуация в том, что на данной установке с компрессором произошла катастрофа- где вывод обмоток, и подача питания на компрессор, в этом месте, как будто кто-то заложил тротил. Это случилось летом, когда только начиналась аномальная жара в один миг утром обнаруживают, что вокруг наружного блока лужа с маслом, как открыл корпус ккб то увидел, что выводы обмоток (штырьки) в буквальном смысле повылетали, все фишки отгарели, все в саже, пепле и через это место выперло все масло.
Это случилось тогда, когда мне только поступило предложение взять предприятие на обслуживание, но я за примерно 4-5 дней переписывал все оборудование и все установки, в том числе в этой, как и во всех фильтры были чистые, лопасти вентилятора внутреннего блока тоже, испаритель и прочее все как будто только что установлен.
В чем же может быть причина? Моя версия, что электрики, которые часто любят проводить эксперименты, перепутали фазы, но на всякий случай после замены компрессора на новый поставлю реле контроля фаз.
На фото изложена вся ситуация, только я фотографировал сегодня, спустя почти полгода после происшедшего.
На фото крышка корпуса блока и само соединение.