voidshah (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
13-08-2010 17:14
Перейти
Приходили сервисники. Проверили давление, осмотрели наружный и внутренний блок. В чем причина, так и не поняли :cry: Сказали, что обмерзать не должен, был бы лед виден, Возможно проблемы с электроникой. Сказали поняблюдать еще, а они еще с коллегами посоветуются. Все же хотелось бы услышать про сервисный режим...
Создано:
13-08-2010 18:14
Перейти
Цитата
ИИванов пишет:
-стандартная отмазка от клиента.Какой лёд при температуре выключения 2,5гр?

Да уж я ступил Ooooops
Цитата
ИИванов пишет:
Вы записали давление и температуры при измерении? Нет?Тогда это всё впустую.Вызывайте снова но инжинера.

Тоже ступил, сказали - нормальное. Я и поверил. Они даже не сказали какое! Нормальное!!!
Будем наблюдать, а дальше будем позвонить. Пущай еще посоветуются.
Мне бы кто с сервис режимом подсказал...
Создано:
16-08-2010 20:14
Перейти
Спс, правда я говорил, что уже скачал сервис-мануал к своей модели. Меня просто интересует, как правильно включается сервисный режим (я понял, что надо полностью обесточить кондей, а потом удерживая нажатой кнопку ON/OFF на внутреннем блоке, подать напряжение). И ничего я не нарушу в работе кондея, будет ли видно, что я включал сервис-режим сервисменам? ЛС дошло?
Создано:
16-08-2010 21:30
Перейти
Да чо стестяться? ;) Я, правда, до такого издевательства над кондеем не додумался! :D В электричестве нормально разбираюсь 2,5мм2, медный, многожильный. Такого кабеля на пару таких кондеев хватит! Под отдельным автоматом от эл. щита.
Создано:
17-08-2010 21:31
Перейти
Опять про сервис-режим. Я просто в инлише не особо силен. Может кто из сервисников, знающих инглиш, переведет/(прокоментирует, правильно ли я понял)?

Рисунок
1. Запустить кондей.
2. Выключить питание кондея, как я понял именно обесточить. Подождать минуту или более.
3. Включить питание кондея, удерживая кнопку ON/OFF
4. Есть гудок во внутреннем блоке? Да - к 5, Нет - к 2. (сноска *1 - если гудка нет, в независимости от количества повторов операции, то неисправна кнопка ON/OFF)
5. В пределах одной минуты после подачи питания на кондей, будет послан сигнал с ПДУ (сноска *2 - выставить на пульте ... тут все ясно)
6. Посчитать ск. раз лампочки RUN и TIMER мигают, и сверить содержание ошибки по таблице)
7. Показываются ли другие данные?
8. Нет - выключаем питание кондея для выхода из серсис-режима и т.д. Да - изменяем установки ПДУ согласно инструкции.

Все правильно понял??? think

Сам сервис-мануал, если что, тут http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...022726.pdf (Спс, dunaevsky pray )
Создано:
19-08-2010 17:20
Перейти
Продолжаю эпопею. Включил сервис-режим.
Получил такие данные:
Полная таблица MHI SRK35ZG-S Service Data.xls (50кб)
Вкратце:
из 10-ти возможных стоп-кодов - девять код 85, один код 29.
Расшифровка:
код 85
Содержание ошибки: большая категория - защитная операция, малая категория - антифростинг
Причина:
1. Снижения скорости вентилятора внутреннего блока
2. Короткое замыкание датчика теплообменника внутреннего блока
Условия возникновения: Когда антифростинг работает и компрессор остановлен во время охлаждающейся операции.
код 29
Содержание ошибки: большая категория - ошибка наружного блока, малая категория - падение напряжения
Причина:
1. Блок электропитания является дефектным.
2. Монтажная плата наружного блока является дефектной.
Условия возникновения: Когда напряжение электропитания падает во время работы (When the power supply voltage drops during operation)
Вот и думаю :censored :censored :censored:, ведь это явно ненормально! :evil:
Что делать??? think Это является поводом к вызову сервисников??? Вопрос (Сейчас жара спала и вырубаться перестал. Думал перегрев уже, а тут вот оно как))
:cry:
Создано:
27-08-2010 03:05
Перейти
Уже уточнил. Все в норме.
Создано:
27-08-2010 19:43
Перейти
Спасибо! Я уже все выяснил. Можно сказать, что вопрос снят.
Cообщений в теме: 12
Тема: «SRK20ZIX-S» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
09-08-2010 01:48
Перейти
Имхо, считаю не выгодно. Экономия в цифрах между моделями SRK35ZG-S и SRK35ZIX-S:
По максимальному потреблению в час кВт SRK35ZG-S=1,22 и SRK35ZIX-S=1,01
Итого разница =0,21 кВт/ч, за сутки = 0,21*24=5,04 кВт, что в деньгах 5,04*0,234=1,18 грн. (Я тож с Украины ;) )
За месяц непрерывной работы = 35,40 грн.
А теперь прикиньте, когда он разницу окупит? SRK35ZIX-S вроде ведь на пару сотен американских рублей дороже, а то и больше.
Если взять 200 уе, то через 44 месяца непрерывной работы SRK35ZIX-S начнет выигрывать. Пусть вы им пользуетесь непрерывно 6 мес.! Итого 7,4 года!
Я просто тоже сначала думал за эту модель, но тут простая, пусть и приблизительная математика. :)
Создано:
10-08-2010 14:20
Перейти
Даже при всем этом, ИМХО, не выгодно. Наперед за всю экономию заплатишь. :D Была бы разница в 50 у.е. - полностью за! А так - 300 у.е. :cry: На счет маневровых мощностей - большой вопрос. А как же с продажей того же липездричества зарубеж? offtop - еси они пойдут так, как говоришь - то жди второй революции, у народа и так сил уже нет.