Добрового времени суток, читающие данный пост.
Диспозиция следующая - имеется валяющийся на даче кондиционер в виде двух отдельных частей - MU-07RV и MSC-A07YV.
Валялся пол-года с незакрытыми трубками. Думаю подключить, поэтому возник ряд вопросов.
1. Есть ли шансы оживить?
2. Где взять инструкцию по установке? Здесь и на сайте мицу не нашел для MU/MSC 07
3. На каком фреоне работает данный кондей - на 410 или 22?
4. Надо ли лить масло?
5. Сколько лить фреона в наружный блок?
Искренне спасибо Вам огромное, Denni!
И за ответ, и за мануалы.
Время есть, руки чешутся, но голова никак не осмыслит - если внутрянка под 410, а наружка - под 22, то можно ли залить 410? В мануале для блока написан 22, а в мануле MU-A07YV написан 410. Кому верить? :)
И чем лучше промывать наружку?
С субботы на воскресенье подключил сабж. Не промывал, вакуумировал, заправил по давлению R22 5 бар на входе компрессора.
Работает на ура, Mitsubishi рулит, Denni - спасибо за консультацию :)