Всем добрый день. Ищется спец или может кто добрым советом поделиться кондиционер Mitsubishi FDCJ20HKXE2D (внеш. блок) на внутренних блоках кондиционера моргает красная лампочка RUN CHECK и горит код ошибки Е32. На внешнем болоке индикация то же показывает про ошибки но там разные цифры бегут. Собственно в чём может быть дело. Год назад все работало. Для связи со мной 8-919-721 8274. Готов обсудить финансовую сторону вопроса $
[QUOTE]human пишет:
6 км по Каширке - это совсем рядом, 10 мин на машине. Но сейчас нет времени развлекаться на незапланированных объектах. Выезды расписаны на неделю вперед.
Ответил в личку. Проблема - смешная...
Автор, следите за температурой всаса (не меньше 0...+3 град) и нагнетания (не более 95 град) при полной загрузке (SW3-5,6 - ON - режим теста) и будет вам щастье .
Почему то ничего не пришло на личку можно ваш номер телефона про консультироваться или может быть кого по советуете в решении данной проблемы. Сколько примерно может починка данного дефекта????
Добрый вечер. Прошу помощи в подключении проводов управления кондиционера Ballu BSX-09H, выломан и утерян клемник внутреннего блока (1L2N34) провода идут непосредственно в плату управления как распознать какой провод, что означает.
Благодарность гарантирую.
Заранее благодарю.
Так вот самое интересное в схеме ничего не написано кроме картинок 1L2N34 и все. Может быть существует какая то схема платы на которой подписанно что и куда идёт. Он 2007 года рождения.