yorkyork (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
26-06-2010 13:18
Перейти
Пожалуйста помогите.
Чиллер York YCAM, контроллер Yorc Millennium Recip. Выходит ошибка Compressor 1 Maintenance.
Как снять не зная. Инструкции нет, с компрессором все в порядке. Видимо стоит таймер, который отсчитал время
и остановил компрессор.
Создано:
27-06-2010 20:30
Перейти
Спасибо всем.
Чиллер пустил. Подобрал пароль, (оказался простым 1234) и очистил память.
Создано:
28-06-2010 20:28
Перейти
Всем добрый день.
Есть проблема с чиллером, отключается по низкому давлению. Давление после ТРВ, но перед испарителем 8 бар,
после испарителя 2 бара. Если машина постоит часа два, потом минут тридцать работает нормально, а затем давление после испарителя потихоньку падает. Возможно в испарителе вода? Как в таком случае её от туда удалить, кто подскажет.
Создано:
30-06-2010 19:43
Перейти
tвх в испаритель 14-15 град. tвых 8 град. Дело наверное не в воде. Второй контур работает нормально.
Создано:
13-09-2010 14:39
Перейти
onsyi, попробуйте второй пароль набрать с конца первого, иногда это помогает.
   

 