все процессы рассмотри на ID диаграмме. даже в дождливый день при охлаждении и последующем нагреве можно выйти на нужную точку темп-ры и отн. влажности. Элитное жилье можно отнести к системам кондиционирования первого класса, а это значит параметры Б прибавь 1-2 градуса зимой и летом и расчитывай на предельно допустимых режимах. По поводу местных отсосов спроси у технолога или будующих жильцов сколько времени они работают, есть нормативы по времени работы М. О., если до 2 часов то не учитывай в общем воздушном балансе, а если больше то учитывай. (50% по данным АВОК) если учитывать правильную конфигурацию М.О. (найди пособия по расчетам М. О., бортовых отсосов и укрытий литература за 50-60 тые года прошлого века), еще важно какая тем-ра на удалении в м.о., и какая доля тепла прорывается вне зрнтов, чтобы в общеобменной вентиляции учесть удаление этой теплоты и влаги.
на диаграмме своего атмосферного давления по параметрам Б берете температуру (параметр Б) а отн. влажность примерно 95-100% ваша точка сдинется по изотерме далеко в право. это и будет дождливый день. кривой для дождливого дня и для переходного периода нет есть условия в вашей климатической зоне для этих периодов см. СНиП строительная климотология если не найдете, то можно сделать это примерно по вашим наблюдениям или по сводке метеопрогноза можно самому приблизительно задать себе расчетные условия для переходного периода
в инете можно найти программу расчета ID диаграммы Молье посмотрите в яндексе. там задаете свои параметры, в программе есть описание как с ней работать если нужны консультации пишите на форуме с рабостью помогу, если смогу
По поводу точки дождливого дня я вам не правильно сказал эта точка будет ровняться присерно точке по мокрому термометру, потому что во время дождя происходит процесс такой же как в оросительной камере, так что для расчета можно брать точку по мокрому термометру