При работе со 100% свежим воздухом с температурой даже +30 температура выдаваемого воздуха не более +20, а следовательно температура теплообменника не более 10-15. Или температура кипения 9-14 гр вместо положенных 3-8 г. СЛЕДСТВИЕ постоянное недоохлаждение компрессора. И через пару лет его можно отвезди вождю племени Карактау в Южной Намибии, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!
при работе на средней скорости около 70% мощности отводится на подавление теплопритоков с +25 до +13. Это при нормальной работе, а при дополнительных внутренних теплопритоках??? А при увеличении температуры до +35?????
Нормальный канальник 16,8 кВт с расходом 700 л/с должен отобрать не менее 22 кВт от свежего воздуха +35. Теплообменник расчитан на 16,8 кВт и на разницу температур 10-15 гр.
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ПРЯМОТОК МОЖНО !!!!!!
- сделать байпасную линию (по расчету)
- уменьшить скорость вентилятора (не на минимум, а еще меньше с помощью частотного регулятора.
- Обязательно заменить капиляр на ТРВ
А ВООБЩЕ МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ КАК ПОПАДАЮТ НЕКОТОРЫЕ УРОДЫ, что подают 50-100% свежака на канальники, КАК ЖЕ ОНИ ТЕКУТ КРАСИВО, НА ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ПОТОЛКИ :-) А ПРОДАВАЯ КАК ЖЕ ОНИ КРАСИВО ВСЕ РАССКАЗЫВАЮТ, ТОЛЬКО НЕ ВСЕ КЛИЕНТЫ ПРИМУТ РАЗВОД РУКАМИ И ПОЖИМАНИЕ ПЛЕЧАМИ. НЕ ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ШАРЯТ И НЕ ХОТЯТ ШАРИТЬ И ЛЕЗУТ В ЭТОТ БИЗНЕС, ОНИ ТОЛЬКО ИМИЖД КОНДИЦИОНЕРЩИКОВ ПОРТЯТ !!! ЦЕНЫ ДАВЯТ !!! МОЗГИ КЛИЕНТАМ ПАРЯТ !!! НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ДЕНЕГ НЕ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ !!!!
Да надо то для Notebook´a веде это круто, а? На карманнике РС у меня есть такая прога, с обучением, но только один косяк, пульт выдает один общий сигнал со всем параметрами сразу. Поэтому нельзя менять температуру, режимы , а только заранее обученные параметры.
А вот универсальный пульт видел, у нас в Краснодаре брали его за 300 рублей. Вы че ребята??? 1,5 штуки за пульт это круто; видно на Горбушке горбатого лепят :-)
Мы первые их ввезли в Россию и установили 5 штук где-то в феврале-марте 2002.
Инструкции были только на испанском.
Техника довольно мощная 45кВт, а вот стоит копейки в сравнении с YCC.
Начинка наружного блока произвела впечетление СПИРАЛЬНИК!!!, а вот конструкция внутреннего оставляет желать лучшего, Аргентина все-таки. Ни как крепить, ни как этот ужасный фильтр чистить так до сих пор и не понятно.
За то качает как !, Моща чуствуется и это все за каких-то 5000-6000 $
По поводу вопроса
Нет там в инструкции ни чего о ТЭН, там внятно нарисован чертеж калорифера.
Да, а как ты собрался подключать ТЭН, к какой это автоматике??? у этих кондиционеров даже на вентилятор пускатель и то сами отдельно покупали, не предусмотрен. Там кроме мотора вентилятора нет ничего. А самое крутое, так это мне советывал сПец-аргентинец на ломаном английском, что его мол на пускатель компрессора можно посадить. Больше я его ни о чем не спрашивал, и так все ясно.
А пульт то к нему любой Carrier 24v подходит.
Вопрос ??? А на..х..рена извените ему ТЭН нужен, если сам блок при -15 дает не менее 35 кВт???? это что же там обогревать хотите??? или лишних бабок у клиента много чтобы ТЭНом по 50кВт грется?????
Ну а если острая необходимость, то поставь ты на подачи любой ТЭН VEAB или ЛИССАНТ и радуйся.
Мобильник это ж чистый лохотрон.
ПРОСТОЙ РАСЧЕТ
- расход воздуха на охлаждение конденсатора около 350 м3/ч, и этот воздух ВЫБРАСЫВАЕМ наружу, а с улицы череж окна двери и т.д. ПРИХОДИТ новый влажный и горячий воздух 35 гр 40%. ну и что получается на его охлаждение до 22 С надо около 2,5 кВт а сам кондиционер до 2,0 кВт.
ХОЛОД ОТ НЕГО МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ ТОЛЬКО РЯДОМ С НИМ (возле потока холодного воздуха), а в помещении тепература почти не опускается.
ЭТИ ИГРУШКИ (ДОРОГИЕ) дарим КАК ПОДАРКИ, как брелки на ключи машины
Ничего хорошего о АТЕК не скажу, СКОПИРОВАЛИ несколько наших предложений слово в слово, буква в букву целых 5-7 листов скопировали. Хорошо посторались, дали на всем скидку в 4-5% и передали предложение Клиенту, но ...... клиент то тоже не дурак, увидел схожие таблицы и названия, нас вызвал, выпили коньяка поржали, а это творение в мусорку выбросили.
Так вот после таких приколов АТЕК и не уважаем. Хотя бы раз головой думали.