Привет! Ставим на одном объекте китайскию марку, часть объекта была кондиционирована хорошими японцами. Инициатор китайского вторжения хозяин заведения, с криками дорого нах, гаси их (цены), он по доброму похлопал по тощему коммерческому и удовлетворенно затянулся. А в это время хитрый завхоз, ужиком вился между вашим и нашим. Оказалось агенты японских якудза при составлении ком. пред. обещали шедро вознаградить плохиша, растворив в смете кондёр для логова изменника родины. Симпатии директора склонились к нашему дёсево, всего трита. Но плохиш решил отомстить, и предложил мне испортить (цуть-цуть) наши суперсовременные кондёры из провинции ли-ха-чёв. Вот я и думаю-наказать его-обьявив пред папой о злом умысле с доказательствами (обьект дальнейшей ценности не праедставляет), либо хитро прищюрив глаз сдёрнуть фазовый провод, а потом приехать и починить (как бы варанти?)-но опять же это тогда бесплатно! Меня жаба задушит ещё перед выездом.Дважды, с контрольным... Есть мнения, почтенные?
Добрый день! Посоветовали обратиться к Вам.
У нас офис 2 комнаты: 24,5 м2-5 человек и 29 м2-6 человек.
Хотим установить в предверии жаркого лета кондиционеры.
Процитировать не могу...Каким образом на эти 2 комнатушки были поддобраны такие кондиционеры?
1. на 25 метров -4,5 кВт
2. на 29 метров -6,2 кВт
Во первых надо было уточнить у заказчицы ориентацию окон..Я вот прикинул-получились такие цифры:
Комната 25 м2
1)5 человек тепловыделения - 120Вт/чел (легкая работа)=600 Вт
2)Тепловыделеня от оборудования 5 компов по 150 Вт =750 Вт
3)Освещение по 10Вт м2 =250 Вт
4) солнечная радиация(площадь окна примерно 3 м2 и затенение или шторы не учитывал) =200 Вт
Итого: 1800-ну пусть 2000Вт..Возьмем запас 500 Вт на теплопритоки.
получается максимум 9,максисмум 12 кондер
Комната 30 м2
1)6 человек тепловыделения - 120Вт/чел (легкая работа)=720 Вт
2)Тепловыделеня от оборудования 6 компов по 150 Вт =900 Вт
3)Освещение по 10Вт м2 =300 Вт
4) солнечная радиация(площадь окна примерно 9 м2 и затенение или шторы не учитывал) =600 Вт
Итого: 2520-ну пусть 3500Вт с запасом на теплопритоки..максисмум 12 кондер...
Я бегло накидал ...Получается что оборудование раздуто-чтобы содрать с заказчика побольше денег..Вероятно расчет делал какой то неумеха-слышавший о тепловыделениях в помещении токо понаслышке...Наверно Маугли после обучения)) Или сам главарь с похмелья))))
В очередной раз убедился что ООО"В****" -читейшей воды сборище непрофессионалов не умеющих вести даже простейшие климатические расчеты))))Представлояю как будет дуть такой мощный кондер с таком маленьком помещении-все сотрудники выйдут на больничные)))