Уважаемый Adel!
Если Вам действительно нужны фильтры HEPA-класса - делайте запрос. Только конкретный. Адрес был дан - так воспользуйтесь им. Кстати, за 40 000$ можно оснастить фильтрами фармацевтическое производство.
Уважаемая Adel!
Прежде всего, приношу свои извинения за неподобающее обращение к Вам в предыдущем послании.
Что же касается фильтров, то мне очень интересно, какие именно Вам нужны?
Давайте прикинем вместе: размер бактерий находится в пределах 0,2 - 10 мкм. Эффективность фильтров класса Н14 составляет 99,999% для частиц размером 0,3 мкм, а фильтра класса U15 - 99,9999% для частиц 0,12 мкм. Вы указали производительность 10 кубов - я надеюсь, что это 10 в минуту, т.е. 600 в час (в этом случае, однако, у Вас объектик еще тот!). При размере фильтра 610х610х66 мм его производительность составит 600 м3/ч, а падение давления при скорости потока 0,45 м/с будет 120 Па для Н14 и 140 Па для U15 (меньше 300). Рекомендуемое конечное падение давления 600 Па, но ведь можно и не дожидаться такой величины.
С помощью таких фильтров можно получить в помещении класс чистоты соответственно 1000 и 100. Мне сложно оценивать вероятность проникновения одной бактерии, но, прошу поверить, это очень хорошие показатели. Цена таких фильтров 303 и 337$, так что в этом Вы правы. Кстати, если нужен большой расход по воздуху, то можно увеличивать не только количество фильтров, но и их размер: фильтр 1220х610 имеет вдвое большую производительность, а цена больше ~на 50%.
Если это не то, что Вам нужно, то в чем я ошибаюсь?
P.S. Похоже, наша переписка обещает быть интересной.
Уважаемый директор!
Как я понял, Вы и Adel представляете одну организацию. Включает ли приточка, которая у Вас есть, какие-либо фильтры? Фильтры, о которых я писал, предполагают перед собой использование, как минимум, двух промежуточных ступеней очистки (например, G4 и F9). Все эти фильтры здорово посадят Вам имеющиеся 500 Па. Падение давления на указанных выше ступенях составит (начальное/конечное):
I ступень - 45/150 для мешочных фильтров или 70/150для панельных,
II ступень - 90/200.
Это только фильтры. А ведь у Вас есть еще система воздуховодов и воздухораспределительные устройства. Они тоже давление не повышают. Боюсь, Вам нужен точный расчет всей системы. В подобных случаях лучше не ошибаться.
Уважаемый direktor!
Теоретическая возможность оснащения фильтром HEPA-класса Вашей установки есть. Что получится на практике, можно будет сказать только после получения дополнительной информации и расчета системы в целом. Поскольку это вопрос частный, его вряд ли стоит обсуждать в рамках данного форума. Поэтому предлагаю Вам посетить нас и побеседовать на эту тему.