Очень похоже ,что кондиционер уходит в режим
"оттайки".
Цикл оттайки заканчивается обычно при достижении положительной температуры теплобменника наружного блока(например: +8 +15С) или через определенное время(обычно 15-20мин.)
1. 4U30HS1ERA- максимальная суммарная длина трасс 70м. , что ни как не вписывается в Ваши условия, да и сам производитель вызывает не совсем положительные эмоции.
2. Увеличивая длину трубопроводов, вы увеличиваете гидравлическое сопротивление, со всеми вытекающими негативными последствиями.
3. Gottlibgak, :"VRV по ценам как-то не демократично получается.."
Я бы тоже купил бы новый "Мерседес" по цене "Жигулей".
Вам просто надо определиться: или Вы приобретаете оборудование так сказать из дешевого сегмента и вместе с оборудованием, с большой вероятностью ,кучу проблем; или платите больше(да сумма не малая) и спокойно наслаждаетесь микроклиматом в квартире.
Я бы на Вашем месте, поехал бы в солидную фирму и с грамотным проектировщиком подобрал оборудование.
Температура возвратного воздуха в обычном режиме определяется
с помощью датчика RAT(на в ходе в испаритель), а в режиме I-FEEL(" Я ЧУВСТВУЮ")-с помощью
датчика RСT на пульте дистанционного управления.
А посему, Ваши дальнейшие выкладки не верны .
С уважением, Sky.
Заводские уставки:
Диапазон пропорциональности(PROP)-4(5)bar
Мин. частота вращения(Min)-16bar
Максим. частота вращения(SET) -20(21)bar
При давлении ниже минимального рабочего давления вентилятор должен
прекратить работу. Для этого следует повернуть потенциометр(MIN) против
часовой стрелки.
Уставка давления SET изменяется другим регулировочным винтом.
В зависимости от модели регулятора он расположен или под крышкой
или выведен наружу(обозначение-SET).
С уважением SKY.