Ставится защита от пониженного напряжения(она же и от повышенного) и вспомогательное пусковое устройство(SPP-8) на компрессор. Если хочется поиграться стабилизатором, то можно поставить и его, но без защиты.
Не согласен. С такими проблемами по электричеству лучше взять самую дешёвую китайскую хрень с хорошим дизайном и наворотом вн. блока, а компрессор потом поменять на фирменный, если родной сгорит. Стоимость инвертора + его ремонт позволит не один раз поменять китайский.
Главное ознакомить с этим разделом инструкции клиента, а потом можно вышивать как угодно. И не надо забывать, что сервису тоже надо зарабатывать деньги. А в обще-то есть общие нормы монтажа фреоновых магистралей, и их ни кто не отменял.
И на старуху бывает проруха. Моделей кондиционеров много, может они его впервые разбирали. А когда при этом ещё и клиент в спину дышит, то так и получается.
Обратная ситуация. Самсунг не мог разобрать 40 минут из за багета. Кондиционер не подавал ни каких признаков жизни. Ещё и спросил, все ли автоматы включены. Когда разобрал, это .... вспомнило что у него ещё один считок есть. Ни чего, разошлись дополнительной оплатой за "моральный ущерб".
Именно так и сделал. 9-я модель температура на верхней крышке нар. блока 85 градусов, солнечная сторона. Поменял наружник на 12 модель...
Больше не вызывают. Но блок висит тот-же.
Из личного опыта... Находите представителя daikin. Заручаетесь ихней поддержкой в денежном эквиваленте и приступаете к экспериментам. Не бойтесь, после вас придут следующие и всё исправят. Железо вытерпит если не всё, то многое. Главное чтоб на такую учёбу у вас денег хватило.