alexaso (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
10-03-2011 16:44
Перейти
есть опыт замены DC двигателя вентилятора наружки на обычный трех-скоростной двигатель.
На выходе управления 0-10 вольт подвешиваем компаратор на одной микросхеме, берем с него три выхода, подключаем их на катушки питания трех реле. Настраиваем компаратор так, чтобы скажем при 3х вольтах срабатывало первое реле, при 6 - второе и при 10 - третье. Через реле запитываем вентилятор ( 3 скорости).
На входе таходатчика организуем генератор где-то герц 800-1000. Не уверен как анализирует частоту Daikin, но для MHI (инверторного) достаточно одной частоты. Возможно Дайкин ожидает изменение частоты при изменении скорости. В таком случае можно изменять частоту при изменении скорости - с помощью тех-же реле переключать частоту генератора.
Себестоимость такой модернизации копеешная. Мне и покупать ничего не пришлось - все нашел в хламе
Создано:
18-08-2015 08:25
Перейти
Наверное потомушто процессор не видит на плате переменку 50гц
Создано:
09-04-2013 12:31
Перейти
Подскажите, пожалуйста, коллеги код конфигурации на SAMSUNG AQV09PSDXSER. С ног сбился нигде не могу найти. Пробовал ввести код от AQV09PSB* из сервис мануала по ссылке из поста 94 (хуману респект) - не подходит, или нужно ввести кроме 20-ти символьного еще дополнительный код?
Спасибо!
Создано:
09-08-2010 17:05
Перейти
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в решении проблемы.
При включении запускается вент.внутреннего блока, загорается зеленый светодиод "питание", в наружнем блоке загорается STBY, немного пошуршит EEV - и тишина. Вент. наружки не запускается.Никаких ошибок не высвечивается. Датчики в норме. DC 300v есть. Мощные полевики IRFP460 исправны.На выходе силового модуля явных КЗ/обрывов нет. Кондиционер почти новый. Судя по тому, что при переключении холод/тепло срабатывает 4х ходовой, работает EEV, а также наблюдаю импульсы обмена информацией на ножках платы контроллера, можно предположить что с информационной шиной все ОК. Контроллер на MB90F5628 силовой модуль MIG20J503L. Не запускается на эквивалент нагрузки, даже не пытается.
Как диагностировать - виноват контроллер или силовой модуль? Может есть диагностический или тестовый режим?
Буду благодарен за любую информацию
Создано:
20-09-2010 14:17
Перейти
Помогите пожалуйста интерпретировать результаты исследований. около 5 секунд инвертор пытается запустить компрессор. Слышен звук запускающегося компрессора, затем какой-то сдавленный звук - и инвертор выключается (отключается подача питания на диодный мост).Ток замеренный клещами на компрессоре около 6 ампер, а на входе инвертора (220в) около 1 ампера. Проводной пульт управления ошибки не показывает. В истории ошибок CC и A6 (датчик влажности и вент. внутр. блока). При подключении анализатора инвертора наблюдается следующая картина: сначала светодиоды светятся ярко с низкой частотой, различается поочередное мигание светодиодов затем частота увеличивается свечение становится непрерывным. Это продолжается те же 5 сек. затем 1 сек пауза, затем все светодиоды горят тускло пару сек., затем положительные горят ярко, отрицательные - не горят (или наоборот), пауза, все загораются тускло, все это около 10 сек.
Подскажите пожалуйста как долго инвертор должен пытаться запустить компрессор т.е. как долго он ждет отклика от компрессора. И можно ли как-то пощупать этот отклик?
Спасибо
Создано:
13-10-2010 13:06
Перейти
подскажите кто может, где взять коды ошибок/сервис мануал на сплит Carrier 38EQW-08 (наружка) 42HQA-008 (внутренний). После отключения платы наружнего блока, при подключении появилась ошибка 5 раз мигает светодиод внутреннего блока и не запускается наружный блок.
Создано:
18-10-2010 15:32
Перейти
sanyo spw-cr484gwh56 ошибка адресации
Здравствуйте. sanyo spw-cr484gwh56 выдает ошибку адресации. На плате наружного блока мигают попеременно затем вместе LED1 и LED2. На ПДУ мигает Setting. Ссылкаhttp://www.poulel.ru/filemanager/download/23138 не работает - качается не больше чем наполовину.
Прошу помощи
Спасибо
Создано:
01-10-2012 09:35
Перейти
Доброго всем здровья!
Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L (канальник) или хотя бы коды ошибок наружного блока (флеш коды LED1- LED6)
На обьекте ПДУ ошибки не показывал, запускался вент в канале, наружка молчит, импульсы обмена на СОМ шине были, светодиоды LED1- LED6 не светились, при нажатии SET TIME+TEMP/DAY на ПДУ самодиагностика не запускалась.

На столе ПДУ показывает ЕЕ:ЕЕ, самодиагностика не запускается, обмен между наружкой-внутрянкой идет, мигает светодиод LED3 в наружке.
aasotskiy@gmail.com
Cообщений в теме: 1
Тема: «VRV Daikin Ошибка J5» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
09-04-2013 13:04
Перейти
Не понятно о каком риске идет речь.
Q. If you have a leak from an R-410A system, does the entire charge have to be replaced, or can the system be topped off?

A.
Since R-410A acts very much like a single component refrigerant, any change in composition due to a leak is minimal. The system can be topped off, without removing the entire charge. There is no practical limit to the number of times a unit can be topped-off or the refrigerant recovered from a unit. However, we do recommend that all leaks be repaired before topping a system off. Excessive superheat is an indication of low charge, and the possibility of a leak in the system should be considered.
http://www.epatest.com/faq/R410A/
   

 