Да,на юге хорошо деньги тратить-но не зарабатывать.В Сочах на стадионе кондиционеры вешали,так там 3500 рублей до 5 метров местным платят.А куда деваться-кушать надо.Там и за 15000 рублей в месяц работают.
Да не заморачивайтесь,Вы.Спаяйте трубки,перевальцуйте лучше старые вальцовки.Опрессуйте трассу,если не уверенны,в 10 вar.в течение суток.Нет азота,так от холодильника компрессор снимите на помойке, возьмите припаяйте клапана шредера на всос и высос.Будет у Вас вакуумный насос и при желании опрессовать воздухом можно.Если сами не можете спаять, позвони, я спаяю 89165056138
Кто реанимировал спиральные компрессоры?-Поделитесь опытом.
Заклинил при заправке компрессор-новый.Распилил,прокрутил вал.Крутится без люфта.Осталось заварить.380 вольт нет в гараже, испытать надо до сварки.
Zuk пишет:
рессивер если чиллер будет использоватся при положительных температурах. В голове крутится снятие пульсаций и более стабильная работа с рессивером и пр.. а заказчику нужно подешевле.
Рессивер обязательно.Иначе куда Вы фреон собирать будете, при необходимости.Экономия боком встанет.Компрессор загубите.Обвязывали чиллер в Газпроме,кроме рессивера,между конденсатором и самим чиллером больше ничего не впаивали.Клапана шредера возле чиллера и возле конденсатора для замеров.Остальное решает автоматика.