Холодильный шкаф Helkama не холодил, заправлял 134 фреоном.Выдавал 14градусов при 26 наружи.Давление на низком было 2 bar.Через месяц стало 1вar.Микроутечка наверное. Добавил фреона до 2.5 вar -температура опустилась на2 градуса.Манипуляции со стравливанием фреона привели только к 17 градусам в шкафу.Подскажите в чём причина? Конденсатор без пыли,правда в жиру.Шкаф старый.Менять фильтр с компрессором?
Подскажите пожалуйста.Какой компрессор подойдёт под эту модель В60LН, 16.5 квт.И чем промывать контур.Слышал R-12 хорошо растворяет.Кислотный фильтр впаять надо.
Прецизионник на 22 фреоне.Дрожит стрелка на высоком 16bar.Подозреваю воздух в системе.Подскажите,чем чревато и как избавиться?В окошке пузырьков газа не видно.Конденсатор чистый.До этого вышибало по высокому.Слил излишки,почистил от пуха конденсатор.Переохлождение 7-9 градусов.Теоретически,если холодит-воздух уйдёт первый с утечками.Часто,говорят заправляют его.