Кто- нибудь под давлением водой мыл наружные блоки.Есть риск,что на плато и в двигатель вода попадёт.Заказчик хочет керхером.И какие тонкости дозаправки 410.Мануалы по обслуживанию можете скинуть. :)
Итальянский кондиционер RHOSS А030521012 в вентиляции слабо холодит.Замерил на низком 3.7ваr.Знал,что при утечке сливать всё и заправлять по новой.Но решил дозаправить.Не холодит На входе испарителя 23градуса на выходе 16.На низком 4Bar,на газовой трубе 7 градусов.Кто имел дело с этим 407 фреоном,посоветуйте-сливать и по новой заправить 407?На блоке написано 7,5 кг R-407c,ниже 3,5кг.Обнаружил,что вентиляционщики теплоизоляцию на трубы не сделали.Потери большие.На выходе испарителя 15,а на выходе диффузоров 20градусов.
На следущий год посажу арбузы.Может зимы не будет- сейчас посадить?Климат без дождей- это по нашему,по египетски.Мосводоканал будет Нилом.Леса сгорят...Бестолку тушить.Вырубать надо.Всех таджиков на строительство пирамиды Медведеву.Будем молиться о дожде.Крокодил сбежал из зоопарка... Наверное в москве реке размножается. :(
Есть наружный блок МDV MDOFA-12HFN1 нужно подобрать внутренний блок.Родной напольно-потолочный невозможно достать. Может есть другие варианты совмещения? С инверторными все сложнее. Настенник сплит нужен.