durovsan (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
08-09-2010 23:45
Перейти
Цитата
qwerty321 пишет:
При включении кондиционера включается компрессор

Снимай плату и отдай на диагностику.У меня такое было на Fudj,не выключался вентилятор наружного блока.
Создано:
09-09-2010 09:14
Перейти
Цитата
Poulel пишет:
а там скажут
Мне сказали 1,5 рублей перепаять стоит.А что меняли не помню.Схему смотреть надо.
Создано:
22-11-2010 00:18
Перейти
И мне такая плата нужна 2р063073-1.На моей силовой модуль вышел из строя. 89165056138.Андрей. :)
Создано:
22-02-2011 09:51
Перейти
Цитата
MDS пишет:
уже писал: "есть платы для таких блоков, одна новая, пару старых", в личку! регион - Тула, можно Moscow

А у Вас, есть плато для наружного блока RX35JV1NB.У меня силовой модуль вышел из строя.Тема была год назад.Мой тел.89165056138.
Создано:
22-02-2011 21:59
Перейти
Цитата
MDS пишет:
платы вроде бы одинаковые с RX25JV1NB , на всякий случай укажите модель силовой сборки полностью, например (6DI5S-050D-04)

6D115S-050D-04 да, вроде такое же.
Создано:
17-03-2011 13:13
Перейти
Цитата
BINT пишет:
В этой плате перегрета силовая сборка, наверно коротнутые выходы. бывает, что достается и сбрке, которая управляет выходными транзюками. ЗУК, а как вы пытались плату восстановить?

Ни как,диагностику только сделали,а купить пока не купили.
Создано:
14-10-2010 12:21
Перейти
Цитата
pashadec пишет:
реанимировать можно?

У меня компрессор Damfos новый- заклиненный был.Распилил горшок.Провернул вал.И он закрутился.
Верхний подшипник заклинил при заправке, наверное.Обмотка не палёная.Осталось заварить-не проблема.Проблема-кому втюхать, можно даже с гарантией.Он новый 100000 стоит.Хотя бы за 50000. :)
Создано:
14-10-2010 12:26
Перейти
Цитата
BIS пишет:
Клин подшипника --> сгорание обмотки.
Не-не сгорает.Автомат на 40 а выбивает.Прошли испытания! :cry:
Cообщений в теме: 6
Тема: «Разбит внешний блок DAIKIN RX25JV1NB 9, Возможно ли восстановление или замена?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
21-11-2010 23:24
Перейти
У меня RX35JV1NB9 не работает плато,пробит силовой модуль.Можно посмотреть,что у Вас от плато осталось.На фото видно, что плато разбито.Может и получится одно спаять. Ooooops Мой тел 89165056138 Андрей.Можно новый по диллерской цене поставить.
Создано:
24-11-2010 23:25
Перейти
Kлиент звонит через полгода.Говорит: подтекает,желтое пятно под блоком.Холод даёт нормально.Думали конденсат.Приехал,а это масло.И по корпусу внизу трещина от этого места поползла.Решили, что утечка.Опрессовал внутренний блок 8 bar -30 минут.Нет утечки.Кто знает, откуда масло там взялось,кроме как из контура? Вопрос Течёт откуда то сверху.По цвету напоминает отработку в двигателе авто.Клиент хочет новый внутренний блок.