А,Вы думаете он на много больше будет холодить,если перезаправить.Кондёр 8Квт.,Выдувает наверное вентиляцией.С 407с фреоном не сталкивался,потому и спрашиваю:будет лучше холодить,если перезаправить?По перегреву 6-7 разница.Заправляли 1,5 года назад,кто-то.Утечек нет.
У меня на прецизионнике тоже дрожит по высокому.И вырубался по высокому.Слил излишки фреона и почистил конденсатор от пуха.Вырубаться перестал,но стрелка дрожит.В окошке на жидкостной линии не видно пузырьков.Тоже не знаю почему дрожит.
Похоже Panasonic на фотке.Дребезжать они некоторые любят.Хотя стена кирпичная глушить должна Там за решеткой сидит кто то чувствительный к колебаниям
Нас как то подписали в эстонском посольстве перенести наружный блок на крышу,чтобы не слышно его было.
При длинной трассе увеличивают на размер газовую трубу,что бы фреон в ней не конденсировался.А у Вас, заужение.Ну, если Вам, не очень заказчик можно так оставить, не смертельно.
Всё гораздо проще.Обклеиваешь пенофолом части внутреннего блока,где есть контакт с холодным воздухом.На некоторых моделях обклеивают производители,как раз от конденсата.Чтоб не брызгался.