Для стабилизации работы чиллера хотим заменить трв на эрв.
Насколько выгодна такая замена и какой эрв лучше установить?
Чиллер MultiClima, компрессор Bitzer CSH, конденсатор воздушный, контроллер Carel PCo2.
Может кто сталкиваля с проблемами пуско-наладки данных систем?
Извиняюсь, что не дал полной информации. Ситуация следующая: Чиллер стоит в помещении, конденсатор на улице. Пластинчатый испаритель, охлаждает воду для тех.процесса, температура исх. воды +15
Чиллер MULTI CLIMA тип BCLC SVE 1,80Z. Мощность 194кВт. Температура кипения 0 - (-3), температура конденсации +40.Фреон R 22 - 60кг.
Компрессор CSH 7561-80-40P,Bitzer, объемная подача 227м3/ч. ТРВ - Alco Controls XB1019HW.
Проблемы следующие: 1. В морозы трудно запускается (отключается по низкому давлению). Нужно ставить ресивер и клапана регулирования давл.конденсации. Вопрос хватит ли ресивера на 80л. и где лучше ставить ставить регулятор давления до или после конденсатора. Да и что лучше ставить клапан PM или ICS. Есть ли программы расчета клапанов.
Проблема 2. Компрессор уже ловил гидроудар, его меняли. (Это было до нас). Заказчик хочет установить ЭРВ вместо ТРВ, ну и тем самым заодно повысить производительность (в жаркое время мощность чиллера на грани) и снизить расход эл. энергии. Есть ли смысл ставить докипатель в этом случае(чтобы избежать гидроудара). С ЭРВтесно работать не приходилось, только эксплуатировали установки с ними. Есть ли смысл вбухивать деньги в ЭРВ или отговорить Заказчика от этой идеи и настроить хорошо ТРВ? Репутация в данном случае имеет значение.