1) Возможно-ли обеспечение равномерного распределения потока воздуха только за счет отопителей, без привлечения дополнительных воздуховодов и диффузоров? Возможно при установке нескольких теплогенераторов малой мощности в разных частях помещения
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Дата введения 2009—05—01
6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.
Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено?
Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
Судя по всему в проекте заложены каналы в стенах для вытяжной вентиляции, а приток вообще не предусмотрен. А что клиент, хочет приток, или ему надо подешевле?
Если хочет по уму надо стояки приточки добавлять, если хочет по колхозному можно дать приток на лестничную клетку и предусмотреть переточные решетки в двери помещений или щели должны быть по дверьми.
Если вообще не захочет делать приток объясните клиенту что он зимой будет иметь утром пересохшее горло и головную боль, паркет и мебель рассохнется а когда камин зажжет (если получится) то вытяжка у него опрокинется
baron.od пишет:
Руфтопы тебе в помощь, и свежего воздуха в склады подкинешь и отопление можно организовать, если надо.
Могу предложить такой вариант (напрямую от изготовителя)
http://www.icspraha.cz/ru/index.php Не гарантирую супердешевизну, нужно считать и обсуждать.
Если интересно скиньте ТЗ и координаты в личку.
Для транспортировки воздуха Вам наверно понадобиться изготавливать изолированные воздуховоды, могу предложить интересный вариант: www.piralu.ru
Наш завод (http://www.icspraha.cz/ru/index.php) делал оборудование для обеспечения функционирования такого сооружения + отопления/вентиляции в одном флаконе, правда без кондиционирования (на лето купол снимают). Но мне кажется кондиционирование можно рассчитывать как для обычного спортзала(объем, тепловыделение и т.п.)
СНиП - 41-01-2003 - отопление, вентиляция...
7.11 ВОЗДУХОВОДЫ
Таблица 1 - Удельные потери или подсосы воздуха в воздуховодах, м3/ч, на 1 м2 развернутой площади воздуховода
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-v.../9362.html такая штука не пойдет?
А ишшо можно собрать из канального водяного калорифера + вихревой теплогенератор + обвязка + вентилятор, фильтр, клапан (если нужно), эффективность повыше будет чем у Тэновых. Тока если работа при минусовых температурах нужно залить антифриз.