Я обслуживаю много контор где дует на работников.... когда монтажники (не с нашей фирмы) не туда воткнули, когда не было возможности поставить в другое место.... так они заклеивают простой бумажкой и скотчем... цена вопроса в данном случае рублей 10 максимум..... ну и плевать что некрасиво но не на кого не дует...... а так эта приблуда иногда нужная но вот цена :o
Скажу от себя.....
Знаю несколько кондеров "Элемаш" к ним 9 лет ни кто даже гребенки не цеплял, напротив знаю кондеры такие как "самсунг" в которых монтаж выполнен качественно (сам проверял) а фреон уходит раз в год, через дырки в пайке наружного блока
Я понимаю что тема баян, но все же:
Был смонтирован кондер General Climat 36
По сервис мануалу Рабочий ток 18.4 А (или около того)
Максимальный 32 А
Пусковой 150 А
Так вот проблема: В здании есть 380 В, одной фазе не достаточно тока то есть при попытки кондервключить компрессор контактор щелкает и тут-же отрубаеся, и так пока не вырубиш его... соответственно не хватает пуского тока, если замкнуть контактор вручную компрессор запускается и работает, но ему что-то тоскливо при напряжении в сети 180 работать (если кондер выключен то в сети 220, или около того)
Питающий провод на кондер 3х3,5 в понедельник буду пробовать квадратов 7 запустить, но что-то иакое ощущение что он не запустится
В связи с этим вопрос: Что можно сделать?
Заменить блок, затрахать энергосбыт (или кого нибудь что-бы к зданию сделали нормальную подводку), послать зака подальше не расматриваются
так сам вопрос: КАК сделать что-бы он работал?
Дамайте уважаемые форумчане