Нашёл сервис-мануалы на русском и английском.
Английский получше...вот здесь Достался в наследство 7-ми летний чиллер Daikin.
Поделитесь опытом кто эксплуатирует... каков ресурс, что ломается ну и т.д. все "розы" и "шипы".
У моего уже два мотора на гликолевом контуре "крякали", Ксенту 301-ю постоянно выбивает по скачкам - приходится ошибку снимать.
Через сколько времени замена масла в компрессоре?
Хочется мануал чисто по обслуживанию...
Если кому интересно, в Москве изготавливают воздушные фильтры для фанкойлов, климы и пр. По оригиналу или чертежам... любые.
8 929 6443936 2232442 Роман
Mitsubishy Heavy наружный блок FDC2001HKXES не включается.
На внутреннем блоке постоянно мигает зелёный.
На плате мозгов наружнего блока постоянно мигает зелёный.
На другой плате наружнего блока красный горит постоянно с одним промаргиванием через 20 миганий зелёного.
Помогите разобраться со второй серией.
Ездил в Биоконд - они сказали - отсечка по питанию.
Пробовали поставить новый исправный аналогичный компрессор - тишина. :o
Из опыта обслуживания пятиэтажного здания с 45-ю фанкойлами на охлаждение, могу сказать следующее;
- требуют пролива дренажа хотя бы 2 раза в год (у буржуев еженедельный пролив дренажа). По мануалам проливка только водой... реально спасает слабый раствор Доместоса. Требуется приспособа для заливки жидкости в поддон фанкойла, лучше использовать что-нибудь типа для поливки цветов с подкачкой и длинным 1-1.5м шлангом. Все эти танцы производятся на лестнице на высоте 1,8-4 м поэтому одному выполняить проблематично. Во время проливки фанкойл выключается настенным пультом, дабы не залить мотор вентилятора. Там же при проливке хорошо бы проверить срабатывание отрытия клапана водного контура. Накрайняк его можно поставить в постояннооткрытое положение.
- в холода очень внимательно смотрим за температурой в помещениях, где находятся фанкойлы на воде...например, если на верхних этажах стоит стеклянный зимний сад и какл\ой-нибудь умник спроектировал там две лилипутские батареи отопления, то при -20С можно заморозить фанкойл. Причём его настройки закроют клапан трохождения воды уже при +6С , ну и дальше при понижении температуры может крякнуть водный контур.
Наружный блок Daikin 4MX80HV1NB на плате мигает постоянно 0,4с зелёный.
Красные LED3 и LED4 горят постоянно.
На пульте (переносной) ошибки не выдаёт...
После перезапуска работает часа 2 и вырубается.