Не так давно сравнивал оба варианта электрический чиллер кэрриер и абхм брод - бренды выбраны по доступности инфы.
Получилось следущее: эл.чиллер по кап.затрам дешевле, в монтаже примерно одно, но по подключению энергоносителей абхм вышло выгоднее
В эксплуатации абхм интереснее на 52%
По сервису ситуация такая - диллеров кэрриера больше, цена за точку сервиса (за выезд) дешевле, по абхм - диллеров около пяти, цена выше, но сервис проводится толкьо 2 р/год получается те же деньги.
ИМХО- послепродажное обслуживание кэрриера не айс - особенно по мелким зап.частям, у брод приятно порадовал ящик с мелочевкой - уплотнители, датчики ... наши сервисники уже глаз на этот ящик положили :D
Цитата
Volander пишет:
Абсорбционные машины рулят только тогда, когда на объекте есть "море" ненужного никому тепла, которое некуда девать. Тогда есть интерес в их использовании.
Согласен, источником "моря" служит котельная, которая летом (как раз когда нужен холод) загружена на 10-15% для UDC/ Да и котельщики радуются когда среднегодой коэф-т использования повышается ... окупается быстрее. И у энергетиков проект легче согласовать
Staf пишет:
Товарищь OlegSV не примазывайтесь, пожалуйста, к взаимовыгодным предложениям, а то я всем расскажу, где ваши чиллеры действительно производят. (Это шутка, так что не расстраивайтесь)
Товарищь Staf я готов Вам рассказать где делается :
Цитата
Staf пишет:
Цитата
AБХМ производства всемирно известного японского брэнда Ebara. Оборудование производится исключительно в Японии и удовлетворяет всем требованиям российского рынка. Есть сертификаты соответствия и референтные объекты в России.
В г.Янтай (Китай) название завода "Yantai Ebara" предлагаю не пачка мозг коллегам, пользуяся их НЕосведомленностью
С Кэрриков тож не всё просто ... то ли в Корее то ли в Китае собирают, York точно собирают в Мексике ... по Sannyo (респект парням из полеля) похоже собирается в Японии. но увы, цена соответсвующая
на сегодняшний день можно говорить о более полусотне абсорбционников в России ... лично могу сводить на объекты, где как-либо участвовал в наладке - Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский и Уральский федеральный округа ... буду рад, если кто пригласит посмотреть на абхм RC-group пром.серии
36 МВт холода нужно что бы "съесть" 36 МВт тепла, потери опускаем. 36 МВт тепло это скорее всего 36 МВт э/энергии. Силовая турбина на 36 МВт даст достаточно тепла. И брать его можно и с тпелофикационных отборов и за конденсатором. Соответсвенно абхм на паре и воде.
ИМХО КПД паровой 2хступ. абхм выше ... Видел в каталоге BROAD абсорбционный чиллер на 20 МВт одной установкой :idea: поищу ссылку