Ребята помогите Консультацией,Поставил 24Panas трасса 21м,перепад по высоте 3м,дозаправил по весам точно,обмерзает и газовый вентиль и внутренний блок(менее) ,внешний блок работает 20-25мин и отключается на 15мин,затем включается и всё опять заново.Температура по термометру у газового вентиля +2С,по манометру -8С фреон 22, .Заранее благодарен!
Всем спасибо огромное,не ожидал честно говоря.у меня опыт по кондеям небольшой 3года всего.профильного образования нет.Температура снаружи+28-31влажность 80% внутри комнаты+18 (комната маленькая 8м2,24-й поставили потому что много теплопритоков от аппаратуры размещённой в комнате) сам Panas 24HKD малазиец,по паспорту 25м можно трассу,Температуру мерил специально высокоточным ртутным термометром(погрешность 0,2С) точно говорю+2С и газовый вентиль весь в инее.Фреон весь спускал и повесам опять заправлял,ничего не меняется,перепад по высоте 3,5м,маслянный трап сделал всё равно,про перегрев кое что знаю,заломов нет вообще,трасса проложена очень аккуратно и плавно,кстати вся трасса газовая в конденсате,внутренний блок обмерзает очень медленно,где то за 4-7 дней,а газовый веньтиль через 10мин после включения,фреон добавил сверх нормы около 800гр результат ноль,осталось только шамана пригласить чтобы в бубен постучал может поможет.
при следующих параметрах,кондюк правильно заправлен ???с учётом длинны трассы:по манометру на газ.трубе -8С по термометру около газ вентиля+2С около испарителя (1метр)0С
обмерзать начинает от рессивера,4х ходовой очень горячий,хотя трубы подходящие к нему все в инее.[QUOTE]Мерять температуру на первых калачах и на выходе из испарителя.
Спускать газ до тех пор, пока разность температур не станет хотяб 6 градусов. "Почему на первых, а не по манометру или около газового вентиля?