Добрый день.Тошиба RAS-13SKV-E не запускается.Внутренний блок работает норм.Выдает ошибки 01 и 04.Напряжение в сети 205в.Энергетики говорят,что в пределах нормы.В ночное время подымается до 215-218в и он бывает работает,но полностью на режим не выходит и ошибок не выдает.Пробовали стабилизатор 8 кВА.При напряжении выше 225 В,работает нормально,но при переключ стабилизатора на предел ниже(205-220В) не работает и ошибок не выдает.Внутр.блок работает нормально.Есть подозрение на внешнюю плату.У оф.представителя плату заказали,но она едет уже полгода и конца края нет.Что можно сделать в данной ситуации.Спасибо
Прошол почти год со времени моего сообщения.Проблему решил покупкой простого китайского стабилизатора Форте с сервоприводом на 5 КВа.Единственно при стабилизации немного слышно как меняется скорость вращения вентилятора внутреннего блока.