glserg (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 8
Тема: «Заправка чиллера на r134a, Расчет необходимого кол-ва фреона» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
19-04-2012 11:27
Перейти
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с дозаправкой чиллера на 134 газе.
В реле высокого давления оказался заводской брак, реле заменили но вышло неизвестное кол-во газа,
Чилерр нет нет уходит в ошибку по низкому давлению во 2 контуре где и стояло реле.

2 контура первый исправный работает на 100%
второй в котором была утечка запускается на 30-70% ввиду того что сам чиллер с запасом подобран
Давление при работе на входе и выходе из компрессора на двух контурах примерно одинаковое.

Модель McQuay MNG 145.2 (82kg-r134a)

На что орентироваться - дозаправлять по чуть чуть пока ошибка не пройдет?

может как то можно поточнее(конечно только не вытягивая весь газ взвешивать и тп)

Спасибо!
Cообщений в теме: 21
Тема: «Высокое давление на всасе, Помогите разобраться с неисправностью:» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-05-2014 23:30
Перейти
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с неисправностью:

Имеется кондиционер канальный тадиран-anl100, r22.
Давление на выключенном 10Bar - при включении
всас вместо уменьшения увеличивается до 12, а нагнетение подрастает до18-20Bar.
Далее кондер вырубается по защите высокого давления.
Компессор спиральный, в системе присутствует байпас
горячего газа(предполагаю может в нем дело?)
Трв в наружке с внешним уравниванием присутствует.
Схемку по газу на него нашел- может есть какие нибудь соображения?
или подобная поломка случалась- как ее решили?
   

 