Поставил 2 кондиционера Midea MSG-09HR в разные комнаты, одинаковой плащади. выставляю одинаковые параметры, включаю на ночь, результат - в одной комнате колотун, в другой немного прохладно, разница в температуре 5-6 градусов. Дввление фреона замеряли-одинаковое, температура на выходе- одинаковая ( 9-10 гр. ) , фильтры чистые, может быть скорость вращения вентиляторов разная и не происходит нормальная церкуляция воздуха ??? Как прверить ?
EVT пишет:
"Колотун" это не значение температуры, так что понять нельзя, какой кондиционер неправильно работает.
Температура на выходе это тоже не совсем точно значение, ведь вы сказали, что в результате в одной комнате было на 5-6 градусов холоднеее.
Проблемы может быть две:
1. Датчик температуры на входе врет на одном из кондиционеров.
2. В комнате где температуры выше плохая циркуляция воздуха (например мебель стоит, или сам блок над шкафом стоит).
Ну все это конечно если в "теплой" комнате нет каких-то безумных тепловыделений.
Температуру измеряли эл.термометром, и в комнате где кондиционер хуже работает мебель не препятствует движению воздуха, кондиционеры в разных комнатах установлены на одинаковой высоте и в одинаковом удалении от окна, которые также одинаковы по размеру и одинаковой конструкции, и проверка происходила ночью т.е. температура стен примерно одинаковая, и работали кондиционеры всю ночь т.е. 6 часов, это длительное время для проверки. Так в чем может быть причина
EVT пишет:
Датчик температуры.
Попробуйте разные уставки температуры на пульте и замеряйте температуру в помещении.
Если датчик врет, то его без проблем поменяют по гарантии.
Да причем тут датчик? Его на кондиционере нет. Температуру измерял переносным эл.термометром. Може дело в ТРВ ? Нет испарения фреона в испарителе или нет теплоотдачи и воздух не идет как надо. А помещения полностью одинаковые после капитального ремонта и стены утеплены одинаково и окна одинаковые.