Здраствуйте! Пару вопрросов на засыпку! Чиллер AQL70 простаял 1 год, взялись запускать а он был заправлен фреоном R407c. Знаю что дозоправка без полезна! Отвакумировали и заправели R22. Вроде пошел, через время дает ошибку по низкому давлению и по температуре что выходящая вода слишком низкая! Вопрос, сколько фреона надо 22 вместо 407? И какое должно быть давление на R22-ом? Что мне делать дальше?
Закачивал туда и 25 кг первый раз, такая же бойда, сегодня был второй раз заправки, остановились на 14 кг R22 (а R407С должно быть 11 кг) давление не поднимаеться выше хоть сколько закачай и все равно ошибка по низкому! Давление на одном компрессоре 4,2 а когда включаеться 2 падает до 3,2 и ошибка по низ. давлению!
А есть такой вариан что датчики по давлению надо поменять другие, для R22?
BubbleGum пишет:
может поставщики имеют ввиду, что они могут идти в разных исполнениях. модели под 22газ и модели под 407. не путайте эти вещи. у вас масла разные. Цитата isaev пишет:
128 надпись на голове ТРВ говорит сама за себя
Не знаю на счет того что они думают, но там есть ДиП переключатели, тип его надо переключить 407 иль на 22! Сегодня он не запустился автоматически стоял в режиме ожидания хотя должен был потому что вода на подачи и на обратки была 25 градусов теперь получаеться еще мозги компасирует датчик по воде!!!! А реле прессоста вообще не было подключенным типа его забыли подключить на заводе и чиллер сразу давал ошибку по воде что не хватает по циркуляции!
Вообще ошибка природы этот чиллер!!! Два работают как часики один на 22 а второй на 407!!!!!