...нуно не глядеть а счетать, т.е. для начало определиться с тепловой нагрузкой в магазине(оборудование, люди, объём помещения ....), затем исходя из полученных кВт определиться с выбором оборудования. Как показывает практика - это установка по магазину сплитов с доработками до -30С(самый деш.вариант).... затем моно поиграть с комбинированием приточки, вытяжки и кондиционеров.... остальное это уже более дорогие решения данного вопроса как и сказано было выше..
...возможно перезаправлен и блок висит на солнышке, в момент запуска ротор не может сдвинуться из-за высокого давления в конденсаторе. При наступлении холодов давление спало и ротору стало полегче. Попробуй перезаправит по весам(точно в граммах) с чётом длины трассы и проверь рабочий и пусковой токи и сравни с заводскими(написано на шилдике нар.блока).... Отпишись что получилось...
mhi34 пишет:
реально,помогите люди добрые.,....взяли на сервис Билайн,300 баз,на некоторых постоянно ошибка вылезает U0,заправляли по 100 раз....инвертера35-е,че делать?????
проблема может быть в доработке, в термистрах, в EEV(электр.клапан), при достижении условий: темп. пом.- темп. теплооб.внут.блока = 4С , темп.теплооб.нуруж.бл. - темп.улицы = 4С
...регуляторы отрабатывают ?
...пробовали найти течь?
...как заправляли и сколько?
...какая температура выставлена с пульта?