Два года наза, родителям моей жены, установили сплит(марку не помню, какой-то китаец). Один сезон он отработал нормально, но в конца прошлого лета, тесть заметил, что эфективность охлаждения снизилась. При замере давления в трубе с газом: при запуске кондера, стрелка манометра упала до 5 бар затем плавно поднялась до 6.5. Замечу, что после установки давление было в пределах нормы 4.2 бар при + 30 град. на улице. Сейчас после получаса работы темп. трубы с газом +8 , а с жидкостью примерно +20. Почитав кое какую тех. литературу, я пришел к мысли, что это может быть проблема с клапанами в компрессоре, потому, что симптомы схожи. Я надеюсь, что кто нибудь сможет подтвердить либо опровергнуть мои выводы.
Gena Bukin пишет:
Нагнетание теплее, чем всасывание? Причём всас в пределах нормы . Вызовите специалиста по этой технике .
Дело в том, что гарантия уже закончилась и за вызов прийдеться платить со своего кармана.По этому хотелось бы для начала услышать мнения здешних спецов.