В новую серверную нужен кондиционер на 8-10 кВт охлаждения. Возможность вешать внешний блок пока под вопросом. Поиски в интернете навели на интересную модель Uniflair XMF. Моноблок с фрикулингом.
В наших северных условиях (г. Салехард) фрикулинг должен дать существунную экономию энергии, так как зима 9 месяцев :)
Поговорил с одной фирмой, торгующей Uniflair.
Так как у нас зимой -40 -45 не редкость, эту модель не рекомендовали. Она до -30. Рекомендовали промышленный сплит с зимним пакетом до -40 градусов.
Кроме того, прозвучала фраза что фрикулинг при сильных минусах не так хорошо работает как написано. Могут быть проблемы...
Перезвонил ещё в Emerson (Liebert). Там наоборот порекомендовали моноблок. Хоть он и до -30 "по паспорту", но нормально работает и при более низких температурах.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов на возможность применения на крайнем севере моноблока с фрикулингом.
Или действительно необходимо изыскивать возможность вешать внешний блок и ориентироваться на сплит с зимним пакетом.